33问答网
所有问题
当前搜索:
构造柱钢筋顶部怎么锚固
构造柱钢筋怎么锚固
答:
构造柱不作为主要受力构件,其锚固长度基本上可以按照梁上柱的纵筋构造要求来设置锚固长度
。按照图集规范要求,要求直锚长度至少满足0.5Labe,可以考虑不抗震,既可以满足0.5Lab,所以如果是梁上起构造柱可以很好满足,如果是板上起构造柱,则需要加厚板。锚固长度一般由梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入...
构造柱钢筋怎么
绑扎?
答:
1、按顺序施工:绑扎钢筋、砌砖墙、支模板、浇捣混凝土
。2、构造柱的竖向受力钢筋,绑扎前必须作除锈调直处理:钢筋末端应作弯钩。底层构造柱的竖向受力钢筋与基础圈梁(或混凝土底脚)的锚固长度不应小于35倍竖向钢筋直径,并保证钢筋位置正确。3、接长采用绑扎接头:构造柱的竖向受力钢筋需接长时,...
框架结构中
构造柱
的
钢筋怎么
绑扎?
答:
3.过梁钢筋绑扎:主筋每边支座锚固长度不小于250mm
。箍筋间距准确绑扎牢固;4. 钢筋绑扎时做好对下部钢筋污染的清理工作,保证钢筋无污染。填充墙在墙端、拐角、丁字交叉、十字交叉处均设置构造柱,且一段直墙上构造柱间距不大于4米,宽度大于等于2.4米的门窗洞边设构造柱。构造柱截面尺寸为200*墙厚,...
构造柱
的搭接方式有几种?
答:
-
在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接处加密箍筋,加密范围不小于六分之一层高或45厘米,箍筋间距不宜大于10厘米
。2. 修整底层伸出的搭接筋:- 根据构造柱位置线检查搭接筋位置及长度是否符合设计和规范要求。- 底层构造柱的竖筋与基础圈梁锚固,无基础圈梁时埋设在柱根混凝土座内。- 墙体附带管沟时,构造柱...
构造柱
的搭接方式有哪几种?
答:
2)修整底层伸出的搭接筋:根据已放好的构造柱位置线
,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范要求。底层构造柱的竖筋与基础圈梁锚固,无基础圈梁时埋设在柱根混凝土座内。当墙体附有管沟时,构造柱埋设深度应大于沟深。3)先将箍筋(搭接处的)套在搭接筋上,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起,对...
填充墙的
构造柱
的
钢筋如何
同梁
锚固
答:
两种方法:1、植筋:现在一般用这种方法,好处是方便、位置准确,弱点就是花钱多一点。2、在梁浇混凝土前预埋。在梁底打洞把
钢筋
穿过,钢筋在梁上下各留出一个搭接长度即可
构造柱钢筋
上端 锚入两根钢筋 有这个规范要求吗?
答:
构造柱
是结构的重要组成部分,上下都必须要全部
锚固
的,就算是通过植筋的方式也是上下都有搭接的位置,这个图纸上一般都是又要求的。不可能出现只锚两根的说法。
构造柱钢筋如何
搭接
答:
构造柱钢筋
可以在同一断面搭接,如果是焊接,单面焊为5d,双面焊为10d,绑扎搭接长度为底层柱脚部位为48d,上部为35d,屋顶无女儿墙时,
顶部
锚入圈梁内35d或相互搭接300mm。 下料短了,在加一根补强,规范没有,但视情况而定吧,个别情况应该也是可以的,如果放行造成以后工人施工不严谨。在砌体房屋墙体...
构造柱
与圈梁的
锚固
答:
在计算圈梁和
构造柱钢筋
中需要注意
锚固
长度和搭接长度,构造柱是每层一个搭接;圈梁是按10米一个搭接。 构造柱每层分别锚入上下框梁,中间部分搭接。在计算钢筋用量时,还要注意设计图纸未画出以及未明确表示的钢筋,如楼板中双层钢筋的上部负弯矩钢筋的附加分布筋、满堂基础底板的双层钢筋在施工时支撑所...
构造柱
施工秘籍大公开!
答:
如果你的
钢筋
直径是1 2cm 那么
构造柱
搭接长度必须是35d 不能低于这个标准哦 安全永远是第一位的 下面 我们来聊聊构造柱施工的几个要点 保证让你的工程更稳固 更美观1 65039 8419 竖向钢筋处理在绑扎前 记得先除锈 调直竖向钢筋 末端还要做弯钩 底层构造柱的竖向受力钢筋与基础圈梁的
锚固
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
构造柱纵筋的锚固和搭接
构造柱上部需要锚固吗
构造柱钢筋上部锚固
构造柱在梁里怎么锚固
构造柱钢筋为什么不能锚入梁下铁
构造柱钢筋要伸入梁中依据
构造柱钢筋上部需要固定吗
构造柱钢筋需要锚入梁底里面
构造柱顶部钢筋设置要求