33问答网
所有问题
当前搜索:
架空导线载流量统计表
家用电线电缆规格型号的选择和注意事项都有什么呀
答:
开关插座存在电路支线,适合选用2.5平方毫米的电线;空调、冰箱等大功率电器。电路主线功率比较大,最好用用4平方毫米及以上电线;进户主干线或中央空调专线这类
载流量
极大的,一般太细的线无法承受,最好选用6平方毫米及以上的电线。1、看品牌:品牌排名和价值是产品质量和安全的基石,选择正规、知名品牌...
35KW用多少平的电线
答:
35KW需要10平方的电缆线。主要用于户外
架空
及室内汇流排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘
导线
。它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其
导体
主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能。选用不同的绝缘材料可获得不同的特性...
农村用户电线与地面的距离
答:
架空导线
本身具有一定的重量,同时还要承受风雪、覆冰等外力,温度变化时还会因热胀冷缩引起受力变化,所以为了防止断线事故,导线应具有一定的机械强度,为此规定了导线的最小允许截面,见表4-3。 表4-3 导线的最小截面(平方毫米) 导线种类 10kV配电线路 低压配电线路 接户线 居民区 非居民区 铝铰线 35 25 16 绝缘...
在一个耐张段内,各档的( )相等。 A.水平应力B.垂直应力.C悬挂点应力D...
答:
①
架空导线
截面的选择架空线路所用导线的正确选择直接关系到线路的安全经济运行和供电质量,同时直接影响到线路投资。对导线截面的选择一般有以下几种方法:Ⅰ、按允许
载流量
选:当导线通过工作电流时,因电流的热效应会使导线温度升高,尤其是在导线接头处会因此而加快氧化,氧化又使接触电阻增大,使接头处温度进一步升高,形成...
电线电缆选用原则有哪些
答:
2. 本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。3. 当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全
载流量
都会下降,此时应选用较大规格;当用于频繁起动电机时,应选用大2~3个规格。4. 本表聚氯乙烯绝缘电线按单根
架空
敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,...
为什么对不同的应用环境选择合适的电缆类型很重要
答:
本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全
载流量
都会下降,此时应选用较大规格;当用于频繁起动电机时,应选用大2~3个规格。本表聚氯乙烯绝缘电缆按单根
架空
敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则...
电气配线中,该如何选择电线的粗细啊
答:
⑶三相感性负载(如三相电动机)电流计算:I=P/U√3/cosφ 比如一台30KW的电机市电三相电源,先用多大导线?根据公式I=P/U√3/cosφ I=30000/380/1.732/0.85=53.6A 53.6A根导线的载流量选用10平方的铜芯线。如果使用环境温度高、穿管保护时,选出
导线载流量
打8折计算。
建筑施工工地临时供电设计有哪些步骤与内容
答:
按允许电流选择
导线
截面,采用以下公式计算: 根据以上电
流量
查表可知,选用BV导线,截面为3×70+2×35mm2,穿PVC80线管埋地敷设,其允许电流为280.6A>238.5A,可以满足要求。(3)、主干线路L3用电量计算 本线路施工机械用电量主要是混凝土泵车及综合办公区用电量。 总线路L6施工机械用电量
统计表
序号 名 称 规格型号...
请高手帮我计算一下下列机械设备所需要的
导线
横截面积以及总用电量...
答:
导线
截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全
载流量
--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量-...
导线
安全
载流量表
答:
导线安全载流量估算: 一、一般铜
导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
300绝缘架空导线载流量
架空线路安全载流量对照表
架空电缆载流量对照表
lgj导线载流量对照表
220kV架空导线载流量
240架空导线载流量对照表
架空线路载流量对比
LGJ—300导线载流量
绝缘架空导线载流量对照表