某基坑采用轻型井点降水施工
关于建筑
工程
问题?
答:
1、某场地平整有6000m3的填方量,需从附近取土填筑,其土质为密实的砂粘土,已知Ks=1.05,K‘s=1.05试求:1)填土挖方量;2)已知运输工具斗容量为2m3,需运多少车次?2、
某基坑采用轻型井点
系统进行
降水施工
,基坑基底面积44×14m2,土方边坡坡度1:0.5。自然地面标高+24.00m,地下水位标高为...
某沟槽宽度为10m,拟
采用轻型井点降水
,其平面布置宜采用( )形式。 A...
答:
【答案】:B当
基坑
或沟槽宽度小于6m,且
降水
深度不超过5m时,
轻型井点
的平面布置可采用单排形式;当基坑或沟槽宽度大于6m或土质不良,则宜采用双排井点形式;对面积较大基坑,宜采用环形井点布置形式,故选B。
某沟槽宽度为10m,拟
采用轻型井点降水
,其平面布置宜采用的形式为...
答:
轻型井点降水
的布置基本规定为:①单排布置:宽度<6m、降水深度不大于5m时,布置于地下水上游侧,延伸长度≥B(坑槽宽度);②双排布置:宽度>6m时;③环型或U型布置:面积较大(考虑施工机械进出基坑时宜采用U型布置)。本工程沟槽宽度大于6m,因此应采用双排布置。
某基坑降水
,
井点
管如何埋设才能保证安全?
答:
采用
单层
轻型井点
,井点管所需埋设深度:H=H1+h+IL= 4.0+0.5+ 2 26 101=5.8m=6-0.2=5.8m(6m长井点管,外露于埋设面0.2m),埋深基本符合要求。若把总管埋设面降低0.5m,即挖去0.5m的土层,使总管埋设面标高接进地下水位线,则井点管所需埋设深度:H=H1+h+IL= 4.0-...
...长宽为18×30米,水位位于地面下0.7米,现
采用
环形
轻型井点降水
...
答:
答:1.2.解: 基础体积=3.0×100=300(m3)基槽上口=1.5+2.0×0.5×2=3.6(m)100延米基槽体积=(1.5+3.5)×2.0×0.5=500(m3)则基槽
施工
的土方挖方量为:500m3 夯实后的回填土体积=500-300=200(m3)则预留的回填土为:(200÷1.05)×1.3=247.6(m3)弃土量为:500...
急求解答,求大神解答,
施工
技术的题目
答:
3、
某基坑采用轻型井点降水
,基坑开挖深度4m,要求水位降至基底中心下0.5 m,环形井点管所围的面积为20 m×30 m,则井点管计算埋置深度为( )。A、4.5 mB、5.0 mC、5.5 mD、6 m 4、泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是( )。A、固壁 B、携砂 C、润滑 D、冷却 ...
...该
工程基坑采用
土钉墙支护,
轻型井点降水
,在土方开挖过
答:
主要是做好防范,优化
基坑
围护及
降水
方案,开挖过程中做好基坑及周边建筑的变形监测,水位监测有异常采取回灌措施。如果危害已经发生,应立即停止开挖,研究解决方案,再行
施工
,但要注意的是停工不能过久,应尽快确定方案继续施工,因为基坑暴露期间变形也是不断发展的。
谁有
轻型井点降水
的布置和计算例题?大神们帮帮忙
答:
轻型井点降水
设计示例 某厂房设备基础
施工
,
基坑
尺寸为8m宽、12m长,深度为4.5m。边坡比为1:0.5。地面以下1m为亚粘土,之下是8m厚的细砂层,其渗透系数K为8m/d,再下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。
采用轻型井点
法降水,进行系统设计。1)井点系统布置 本
工程
使用环形井点布置,基坑...
谁有
轻型井点降水
的布置和计算例题?大神们帮帮忙
答:
轻型井点降水
设计例题 某厂房设备基础
施工
,
基坑
底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。
采用轻型井点
法降低地下水位,试进行轻型井点...
轻型井点降水
设计实例分析
答:
为防止基坑开挖后出现流砂现象,确保
施工
期间基坑的稳定性,根据现有情况及当地经验,拟
采用轻型井点降水
方案。
基坑降水
井点系统采用环状布置,井点管距基坑边缘的距离为0.5m,拟采用的滤管长度为1.2m,管径38mm。井点管露出地面0.25m。分析地质条件,确定此降水条件为潜水非完整井,采用大井法及相关公式计算基坑...