33问答网
所有问题
当前搜索:
柱子25的钢筋能搭接吗
直径
25钢筋
可不
可以搭接
答:
轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋直径25不得采用绑扎搭接
;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径25可以搭接。直径25的HPB300级钢筋,不可以搭接焊接。直径25的HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W级钢筋,可以采用双面、单面搭接焊接(...
钢筋
绑扎中
25
粗
的筋允许
撘接吗?撘接多少
答:
钢筋绑扎中25粗的筋不允许撘接的
。现行规定钢筋直径在22mm以上的,包括22mm的钢筋,不能选用单(双)面撘接(电弧焊),应采用机械连结的方式,就是套筒围丝的工艺。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设...
直径22和
25的
框架
柱
纵筋能绑扎
搭接吗
?
答:
可以的
,根据混凝土结构设计规范8.4.2条 ,大于25mm的才不宜采用搭接。《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 8.4.2 轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。
柱子
高度为17米,柱筋直径为
25的
三级
钢筋
是否
可以
采用
搭接
?
答:
不可以
,因为直径16以上的钢筋不允许搭接,现在只允许用机械连接,也就是套丝,用套管连接.
钢筋工:
25的钢筋可以
绑扎
搭接吗
答:
要求不严
可以搭接
的
柱子钢筋搭接可以吗
?
答:
可以
。根据
钢筋
焊接及验收规范JGJ18-2003表4.1.1中明确表示
搭接
焊钢筋适用范围,现在一般的工程梁钢筋采用闪光对焊与搭接焊并用,如直径较大设计有要求需机械连接的,必须按机械连接操作,不得用交光对焊与搭接焊。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上的...
柱子钢筋搭接
长度是怎样规定的
答:
大小偏心受压,大偏拉
柱
,或者轴心受压,
钢筋
直径受拉大于
25
不
能搭接
,受压大于28不能搭接(并筋按√nd等效直径)。结构设计是不会给你细致到哪一根柱大小偏拉的。施工中,按施工规范16以上钢筋机械连接吧!连接长度按16g101-1下表。无法知道柱受力情况,自家建房的话,框架结构建议搭接焊长大于15d即可...
问问大家,
柱子钢筋
有什么
搭接
方式,搭接长度怎么算。
答:
立柱钢筋小于等于16圆的
可以
选择绑扎连接,
搭接
长度为35倍D,在搭接中线点上下500MM间距错开,截面接头不能大于50%;大于16,小于等于
25的钢筋
采用电渣压力焊连接,接头间距与接头百分率于绑扎相同;大于
25钢筋
采用螺栓连接,其间距与接头百分比也与上同 ...
柱子钢筋的搭接
的要求有哪些?
答:
柱子钢筋的
搭接的要求有:(1)加密区内不
可以搭接
(2)搭接位置基础顶面三分之一楼面六分之一具体要求:主要是指绑扎搭接,关于搭接位置,各种构件各有各的要求,不可一概而论。有些重要构件,当受力纵筋直径超过规定值,16或22或
25
或28时,就不允许绑扎搭接而只许机械连接,甚至不允许出现连接点。...
梁,
柱子钢筋搭接
要求?
答:
柱子钢筋的
搭接的要求有:(1)加密区内不
可以搭接
(2) 搭接位置基础顶面三分之一 楼面六分之一 具体要求:主要是指绑扎搭接,关于搭接位置,各种构件各有各的要求,不可一概而论。有些重要构件,当受力纵筋直径超过规定值,16或22或
25
或28时,就不允许绑扎搭接而只许机械连接,甚至不允许出现...