33问答网
所有问题
当前搜索:
柱钢筋接头错开长度规范
框架柱,
柱子钢筋接头
应相互
错开
,错开多少合适呢,50cm符合
规范
吗?
答:
柱子钢筋接头应相互错开50cm符合规范
。《混凝土结构工程施工质量验收规范》是这样规定的:5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。5.4.4 在施工现场,应按国家现行标准 《钢筋机械连接通用技术规程...
哪位老师能描述一下
钢筋
"同一连接区段"比如挤压
套筒
,跟钢筋绑扎时怎么错...
答:
1、搭接连接,相邻纵筋措开应不小于0.3搭接长度.2、机械连接
,相邻接头位置相互措开不小于35D 3、焊接连接,相邻接头位置相互措开不小于35D且不小于500mm。连接区段为柱中5/6Hn处,即柱中净高5/7范围内,且非连接区段不小于500mm,见16G101-1 p63,截图如下:梁搭接及连接区段,上部负筋为板中...
框架
柱
中 相邻的
钢筋
直径不一样。。怎么算
错开
距离???
答:
如果是电渣压力焊,最低的一根
钢筋
距板面距离必须大于等于500或1/6
柱
净高或柱的最大
宽度
这三个中的较大一个值,第二根距第一根
接头
大于等于35d(如果是绑扎的话大于等于1.3倍的
搭接长度
)。如果是基础的话,第一根要求基础面上1/3柱净高。另外还要考虑的是柱的箍筋加密区一般不允许有接头,要避...
柱钢筋
相邻钢筋高低错位放置,高低差有什么
标准
,怎样算出合理的高低差...
答:
这个是规范要求,为了使柱子钢筋的接头不在同一个截面,
一般是相邻钢筋错开50公分
,柱子钢筋的接头位置最低的必须出楼面50公分,同时不应该在箍筋加密区,对于有抗震要求的,钢筋接头位置箍筋还必须加密,具体要求可以看11G101-1图集。
...三级抗震三级
钢筋
、钢筋直径20,那
柱筋
长短
错开
多少公分?
答:
混凝土强度等级C40、钢筋强度等级HRB400、结构抗震三级、钢筋直径20mm时,查得抗震锚固长度LaE=30d=600mm;
柱子接头
面积百分率为50%时,查得
搭接长度
修正系数ζι为1.4时的搭接长度LιE=1.4×600=840; 搭接区段长度为1.3×LιE=1092(mm)。所以,相邻
钢筋接头
应
错开
≥1092mm。
钢筋搭接错开
的
标准
如何?
答:
钢筋搭接错开
的
标准
如下:1、钢筋机械连接的链接区段
长度
为35d,d为连接钢筋的较小直径。同一连接区段内纵向受拉钢筋接头百分率不宜大于50%,受压时接头百分率可不受限制。纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。(1)通常情况下,工程设计优先选用Ⅱ级接头,且控制接头百分率不应大于50%。(2)实际施工...
...筋必须要一长一短
错开
吗?如果上面又增加
钢筋接头
又错不开,如何处理...
答:
规范规定搭接钢筋
的
接头
同一截面一般不能超过50%,且搭接头位置应错开。
错开长度
为1.3倍
搭接长度
。
钢筋
机械连接
接头
宜相互
错开
吗?
答:
8. 4. 7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互
错开
。钢筋机械连接区段的
长度
为 35d, d 为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的纵向受拉
钢筋接头
面积百分率不宜大于 50% ;但对板、墙、
柱
及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽...
框架柱,
柱子钢筋接头
应相互
错开
,错开多少合适呢,50cm符合
规范
吗?
答:
框架柱,
柱子的钢筋接头
按照
规范
应该
错开
。一般相邻两个接头之间必须错开至少500毫米。而且
接头长度
必须按照规范进行留置。希望我的回答对你有所帮助。
桥
柱钢筋搭接
错位多少
答:
框架柱,柱子钢筋接头应相互错开,错开≥50Cm合适框架柱纵向钢筋接头应相互错开,错开长度应≥50Cm,≥35d(d为钢筋直径)二者取大值。
柱子钢筋接头应相互错开50cm符合规范
。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》是这样规定的: 5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处 ...