33问答网
所有问题
当前搜索:
柱钢筋焊接规范要求
柱钢筋焊接
接头
规范
答:
法律分析:钢筋焊接的规范:
1、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围
,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。2、在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,
不宜设置2个或2个以上接头
。3、接头位置宜互相错开,在连...
柱钢筋
大变小
焊接
规定
答:
闪光对焊时钢筋径差不得超过4mm,电渣压力焊或气压焊时,钢筋径差不得超过7mm
。焊接工艺参数可在大小直径钢筋焊接工艺参数之间偏大选用,两根钢筋的轴线应在同一直线上,轴线偏移的允许值按较小直径计算;对接头强度的要求,应按较小直径计算。法律依据:《中华人民共和国建筑法》 第七十四条 建筑施工企...
钢筋焊接
有什么
要求
?
答:
钢筋焊接的规范要求有:①焊接时,引弧应在帮条或焊缝处进行,不得烧伤主筋。②焊接地线与钢筋应紧密接触
。③焊接过程中应
及时清渣,焊缝表面应光滑,焊坑应填满
。④接头应采用双面焊缝,条件不具备时,可采用单面焊。⑤搭接焊时,两连接钢筋轴线应一致。双面焊缝长度不得小于5d,单面焊缝长度不小于10d。
钢筋焊接规范
有哪些
答:
仅应用于柱、墙等构件中竖向或斜向(倾斜度不大于10°)钢筋,不同直径钢筋焊接时径差不得超过7mm
。不得用于梁、 板等构件中水平钢筋的连接。二根钢筋的轴线要在同一直线上,14mm以下竖向钢筋不宜采用电渣压力焊。四周焊包凸出钢筋表面的高度,当钢筋直径为25mm及以下时不得小于 4mm; 当钢筋直径为28...
柱子钢筋
绑扎搭接
规范要求
有哪些?
答:
柱子钢筋绑扎搭接规范要求如下:一、钢筋绑扎规范
1、钢筋的绑扎应符合国家或地方相关的构造试验规程、建筑施工规范和设计要求
。2、绑扎点周围的混凝土应去除杂物、灰尘和水分,保证钢筋的表面洁净。3、绑扎时要注意钢筋之间的间距和排列顺序,避免出现交叉绑扎或者错绑现象。4、绑扎时要使用专业的绑扎工具,...
框架
柱钢筋
直径大于多少采用
焊接
答:
1、
规范
规定受拉
钢筋
直径>25mm及受压钢筋直径>28mm不宜采用绑扎搭接,轴心受拉构件和小偏心受拉构件中纵向受力钢筋不应采用绑扎搭接;一般在实际工程中,我们
要求
>25mm的钢筋不应采用绑扎搭接;2、如果按国家
标准
,搭接、电渣压力
焊
、机械连接三者都是有可靠度保证的,所以不能说那一个更可靠,只要三者...
上
柱钢筋
比下柱钢筋直径小俩个径可不可以
焊接
答:
4mm,电渣压力焊或气压焊时,其径差不得超过 7mm。焊接工艺参数可在大、小直径
钢筋焊接
工艺参数之间偏大选用,两根钢筋的轴线应在同一直线上,轴线偏移的允许值应按较小直径钢筋计算;对接头强度的
要求
,应按较小直径钢筋计算。参考资料:《钢筋焊接及验收
规范
》JGJ18-2012 ...
钢筋
连接方式规范图集钢筋连接方式
规范要求
答:
20、8. 4. 6 在梁、
柱
类构件的纵向受力
钢筋
搭接长度范围内的横向构造钢筋应符合本
规范
第8. 3. 1 条的
要求
;当受压钢筋直径大于25mm 时,尚应在搭接接头两个端面外100mm 的范围内各设置两道箍筋。21、8. 4. 7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。22、钢筋机械连接区段的长度为35d, d ...
框架
柱
三级
钢筋
搭接是否能
焊接
,搭接长度有何
规范
?
答:
框架
柱钢筋
最好用电渣压力焊并且错开连接区段对焊的方法,
搭接焊
工艺不太适于框架柱钢筋施工,毕竟柱钢筋竖向受压及横向受拉都要承受,搭接焊钢筋不能达到轴向受力。工艺
标准要求
一般情况搭接焊焊缝长度为单面焊10d,双面焊5d。钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小...
基础
柱子钢筋
是否可以
焊接
?
答:
当受拉
钢筋
的直径>28㎜及受压钢筋的直径>32㎜时,不宜采用绑扎搭接接头。在非连接区以上可采用
焊接
连接。因为所插的钢筋需要临时成形与固定。这临时箍筋如何配置,一般是在混凝土上表面以下50mm设置第一道,再向上按设计
要求
设1~2道也就够了。如果插筋很长,可能为一层楼高或更高时,那就要按设计...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱子钢筋焊接接头规定
柱钢筋对接焊规范
22G101钢筋电渣焊规范
钢结构焊接规范要求
柱钢筋竖焊规范
立柱螺纹钢焊接规范要求
墙柱钢筋电渣压力焊规范
22g614图集pdf免费下载
钢筋焊接最新规范要求