33问答网
所有问题
当前搜索:
柱钢筋直锚固长度
直锚
、弯锚、弯折锚的
锚固长度
怎么算?
答:
1、直锚由两个条件控制:一是锚固长度除不应小于laE外;二是应伸过柱中心线不小于5d
。2、弯锚两个条件控制:一、弯折前的水平投影长度不小于0.4laE;二、弯折后的竖直投影长度取15d。但弯锚有一个大前提,即“当水平直线段锚固长度不足时,梁上部纵向钢筋应伸至柱外边并向下弯折”。
柱子钢筋锚固长度
是多少
答:
1、结构柱筋在基础中的锚固长度为La
;轴心受压时:直线(垂直段)不小于12d(轴心受压)+100mm,偏心受压时:直线(垂直段)不小于15d(轴心受压)+100mm。2、钢筋锚固长度(anchoragelengthofsteelbar)受力钢筋通过混凝土与钢筋的粘结将所受的力传递给混凝土所需的长度,用来承载上部所受的荷载。
框架
柱钢筋
锚入
长度
是多少?
答:
柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础(2米以上)中部设有抗水化热的
钢筋
时,基础有飞边的所有柱和基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置;当柱纵筋伸入基础的
直锚
长度满足
锚固长度
的要求时,要求弯折12d;梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚固,但要求柱纵筋坐底。柱纵筋在基...
柱子的钢筋锚固长度
是多少?
答:
一般是15D
。但是,图集上有说明,如果考虑竖向抗震的(设计有说明时),要满足锚固要求的。当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压...
如何计算
柱
、梁
钢筋
搭接
长度
?
答:
1.梁上部纵筋长度=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数 搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 左(右)
锚固长度
:当hc-保护层<LaE时,弯锚,锚固长度=支座宽-保护层+15d 当hc-保护层≥LaE时,
直锚
,锚固长度= max(LaE,0.5hc+5d)保护层:是
柱
保护层 2.下部通长
筋
...
关于
柱
中纵向
钢筋锚固长度
答:
此时,包括弯弧在内的
钢筋
垂直投影
锚固长度
不应小于0.5lab,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度不宜小于12d(图9.3.6a)。3 当截面尺寸不足时,也可采用带锚头的机械锚固措施。此时,包含锚头在内的竖向锚固长度不应小于0.5lab(图9.3.6b)。4 当
柱
顶有现浇楼板且板厚不小于100mm时,柱...
构造
柱
锚
长度
是多少?
答:
按照图集规范要求,要求
直锚
长度至少满足0.5Labe,可以考虑不抗震,既可以满足0.5Lab,所以如果是梁上起构造柱可以很好满足,如果是板上起构造柱,则需要加厚板。
锚固长度
一般由梁、板、柱等构件的受力
钢筋
伸入支座或基础中相加的总长度,包括直线及弯折部分,如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能...
关于
钢筋
的
锚固
。什么情况下是
直锚
什么时候是弯锚??
答:
1、直锚由两个条件控制:
一是锚固长度除不应小于laE外
;二是应伸过柱中心线不小于5d。2、弯锚同样是两个条件控制:一是弯折前的水平投影长度不应小于0.4laE;二是弯折后的竖直投影长度取15d。但弯锚有一个大前提,即“当水平直线段锚固长度不足时,梁上部纵向钢筋应伸至柱外边并向下弯折”。
柱子钢筋锚固长度
是多少?
答:
钢筋混凝土独立基础
柱钢筋锚固长度
是多少少?答:钢筋混凝土独立基础柱钢筋锚固长度是根据11G101-3第59页的注来决定的,注:4.当柱为轴心受压或小偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1200mm时,或柱为大偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1400mm时,可仅将柱四角插筋伸至底板钢筋网上(伸至底板...
请问框架
柱锚固长度
是多少?
答:
混凝土强度等:C25,抗震等级:三级,
钢筋
种类:HRB400,钢筋直径≤25时,
锚固长度
是42d。钢筋直径>25时,锚固长度是46d。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基础柱钢筋锚固长度是多少
柱子纵向钢筋锚固长度
钢筋锚固长度是多少
柱子钢筋小变大锚固长度
22g101柱插筋的锚固长度
柱直锚长度
柱钢筋锚固长度规范
柱子直锚固长度怎么算
22g101柱子插筋做法