33问答网
所有问题
当前搜索:
柱钢筋移位3公分处理方案
自建房基础
柱内钢筋
一边其中4条需向外稍弯曲2到
3公分
,这样对柱的Ę受...
答:
处理方案: 1、钢筋位移小于20mm: 如果钢筋位移在20mm范围内,
可剔凿钢筋根部的混凝土,深度约6~8厘米,然后用扳手将钢筋调整到位
,宽:高≥1:6,保证模板支设即可。禁止采用热处理的方式,将钢筋煨弯。 2、钢筋位移>20mm≤40mm: 如果钢筋位移在20mm到40mm之间,同样将钢筋根部的混凝土剔凿约8厘米...
混泥土建筑完毕后,剪力墙
偏移
,局部墙
柱移位
,怎么
处理
?
答:
剪力墙、柱钢筋偏移应该凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整,折弯范围箍筋另加密50%
。钢筋偏处理方法:(1)墙、柱竖向钢筋偏位20mm以内的,将钢筋轻微弯斜调整到规定的位置。(2)墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部 ...
在建筑施工中如果出现
柱子
偏位了,怎么样
处理
最合理?
答:
1
、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工钢筋应绑扎牢固
。柱箍筋下料制作的控制制作柱箍筋时,一定要保证箍筋里皮尺寸。搭接部位绑3个扣绑扣不能用同一方向的顺扣垫块采用梅花点式分布。2、柱插筋插入基础底板要大于40d钢筋骨架应符合设计的骨架形状和尺寸...
柱筋
偏位如何整改?
答:
可通过植筋的方式进行整改,根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置
。采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时,原构件的混凝土强度等级应按现场检测结果确定。根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。为了使钢筋植入后孔...
柱钢筋
浇筑后偏位如何
处理
!??
答:
根据
柱
纵向
钢筋
基础插筋而套用的,在11G101-3中,其中第59页中的勾头应在6d与150mm中取大值,搭接长度应在第54页表格中得取(与砼的强度等级、结构抗震等级及钢筋的强度等级而得出的基本锚固长度,而且应考虑抗震、受拉锚固长度的修正系数再乘以错开搭接区域(25%取1.2倍、50%取1.4倍、100%取1....
3.6米框架
柱
偏了6-7
公分
,但是
钢筋
位置没错。请问如何
处理
啊 ,?再就是...
答:
保护层一边一共才2.5
公分
看是垂直度不够还是从
柱
脚就开始偏了,这个不是小数字 若
处理
的不好 以后装饰都弄不上 最好是和
钢筋
班组 木工班组的组长复查下线是否放错了 还是什么原因? 尽快处理 内部好说 ,监理那不好说 具体情况具体分析 就把那部分偏差的砼凿除掉,如果漏筋,那么要继续...
承台的面上
柱筋
弯了
3公分
会影响到承压力吗?
答:
承台的上面
柱钢筋
弯了
三公分
,不影响到柱子受力,因为钢筋只受拉力,承受不了多大的压力,混凝土承受的压力较大
直径1.3米桥梁墩
柱
保护层偏大
3公分
,设计为4公分,质检站已查出,还未见处...
答:
不影响受力小事而已,请质检吃个饭,然后另外选个地方测出来是4cm就可以了,解释清楚不影响桥梁受力估计吃过饭他们也就不测了。
...轴线
偏移
将近10
公分
,改如何
处理
啊,最好有
方案
,哪位大神救救我啊...
答:
1、在截面积偏差100mm的部分攒出箍筋,焊接同配筋的开口箍,绑扎原设计
的配筋
,;模板浇筑。2、拆除全部已浇筑混凝土
柱
,重新从来。3、设计单位核算设计截面减小,承载是否符合要求。
筏板
柱
基础
钢筋
笼偏位了60
公分
怎么办?
答:
1、土建施工混凝土浇筑使
钢筋
位置
偏移
是常见的通病;2、可以有设计单位出具具体施工
方案
,也可由施工单位工程师经过验算出具合理可操作的方案并有所有单位签字认可,由专业施工单位施工
3
、也可以找有资质的加固单位出具施工方案有设计认可并施工
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
浅圆仓壁钢筋移位处理方案
承重柱斜了3公分要紧吗
柱子钢筋偏移的处理方案
承重柱偏移3公分
钢筋位移处理规范
混凝土柱子歪了怎么办
墩柱柱钢筋偏位处理方案
柱钢筋偏位怎么处理图集
柱钢筋偏位怎么处理的规范