33问答网
所有问题
当前搜索:
根据最大电流怎样算10kV负载率
变压器
最大
负荷
电流
及
负载率计算
答:
其计算公式为:最大负荷电流 = 变压器额定容量 / (√3 * 额定电压)
。其中,额定容量和额定电压是变压器的两个重要参数,通常由制造商提供。例如,一台额定容量为1000kVA、额定电压为10kV的变压器,其最大负荷电流为:1000kVA / (√3 * 10kV)≈ 57.7A。其次,我们讨论负载率的...
10kV
公用线路平均
负载率如何计算
答:
线路负载率=[ 线路最大负荷 / 线路最大载容量 ] X 100
线路平均负载率=各线路负载率的算术平均值
。线路与配变算法相同。
10KV
,300平方高压电缆,可以承受多大的负荷?
怎么计算
?
答:
300平方高压电缆,可以承受工作
电流
大约:I=300*1.5=450A
10KV
,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA 电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用 额定电压为
10kv
的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:3. U0:电缆设计用的导体对地...
我公司
10KV
最大电流
为200A, 应该
怎么算
负荷?有人说200直接乘以25就是...
答:
S=√3*U*I=1.732*
10
*200=3464KVA 假如功率因数为0.8,则为2771KW。
你好,
10KV
50mm的裸铝线5km长
最大电流
及
负载
,要
如何计算
?
答:
50mm铝线的额定电流是200A左右,这个参数可以查出来的,最大负荷就要计算电压损耗
。10KV的电压损耗是要求在500V以内。50mm铝线,5KM,每通过1A电流的电压损耗=5000/35/50 X 1A X2=5.7V。在电压使用要求下最多能过的电流=500/5.7=87A.所以最大负荷=1.732X10X87X0.85=1280KW(功率因数取值...
10kV
线路
负载率
不宜超过多少为准?
答:
10kV
线路是配电网级别的,
最大负载率
要看线路的接线模式:不同接线模式,由于线路之间的相互支援能力不同所以对应的最大负载率是不同的。常见的:单射式:可以
最高
90%,但是70%以上就要报警了。手拉手(就是简单的2条线路通过开关连接):50 分段联络式:如果跟n条线相联络,最大负载率=n/(n+1)...
配电变压器
负载率
的
计算
公式
答:
负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段
最大
负荷;平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。配电变压器,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和
电流
而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是
10KV
及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电...
变压器的
负载率
的具体
计算
公式?
答:
1、变压器的
负载率
的计算公式:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段
最大
负荷;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。2、示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相
电流
分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA...
已知
10kV
线路容量
怎么计算
线路负荷?
答:
线路负荷=线路
最大
负荷/线路最大载容量 X 100%。线路平均负荷=各线路
负载率
的算术平均值。根据用电设备功率配合计算系数以及功率因数的余弦值计算出总装机容量,再根据线路总负荷合理的选择线路,如果设备用电量大于5000KVA,就要提高电压等级,即高压采用35KV。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电...
10kv
架空线路可以承受多大
负载
?
答:
计算10kV
架空线路可承载功率的一般方法如下:1..首先确定线路的截面积和电阻率。70平方毫米的钢芯铝绞线在标准状况下的截面积和电阻率分别为70mm²和0.0283Ω/km。2.考虑线路的长度。假设线路长度为L公里,那么线路的总电阻R就是L × 0.0283Ω/km。3.考虑
负载
性质。不同的负载性质具有不同的...