33问答网
所有问题
当前搜索:
根据用电负荷选发电机组
如何
根据用电负荷选择
功率大小合适的
发电机组
答:
发电机选择:要根据视在功率来计算负荷=发电机容量即可
,比如满负荷100KW, 无功补偿后的功率因数0.9,那么计算负荷100/0.9=111KVA,选111KW以上的发电机就OK。柴油发电机组的输出功率的0.8倍,为实际发电机组的输出功率,这样,既可以保住发电机组不超载运行,也可以保证发电机组不会长期低负荷运行...
如何
根据用电负荷选择
功率大小合适的
发电机组
答:
发电机组一般功率在8至2000kw,柴油发电机品牌有康明斯发电机、珀金斯发电机、沃尔沃发电机、斗山大宇发电机、玉柴发电机、潍柴发电机、上柴发电机等品牌。一般柴油发电机式样有固定式发电机、移动式发电机、静音式发电机、集装箱式发电机等式样。业主在
选择发电机组
时,参考的依据有:
用电
设备的多少和功率...
请问
根据负荷选择发电机
有哪些基本原则?是否有系数参照?例如基地满负 ...
答:
第一基地满负荷100kw,那么选1000*1.1=1100kW 就ok了
;再看单台最大功率的电机的功率和启动方式,因为电机在启动瞬间功率会超过其额定功率,如果总的功率超过机组的备用功率,那么机组也是无法正常使用的。
谁能告诉我下给出
负荷
如何
选择发电机组
的功率 包括启动不同启动方式下...
答:
2级电机直接启动的话要400KW柴油发电机组
。不推荐。2级软启动200KW柴油发电机组,推荐。4级电机直接启动,250KW。软启动150KW。6级电机一般是矿下或者有可燃气体的地方才用,8级12级电机150KW就可以了。以上柴油发电机组都是主用输出功率值。400KW机组,需要500KW发动机功率值。
总
负荷
为315Kw的电动机需配多大的
发电机组
?
答:
如果是单台315KW电动机,需要配备常载800KW机组,有变频装置的话可以配备常载600KW机组
。如果是累计315KW电动机,单台最大功率不超过100KW,需要配备常载500KW机组,有变频装置的话可以配备常载400KW机组。常规启动的电动机瞬间启动电流系数:3~7倍 星三角启动的电动机瞬间启动电流系数:2.5~3倍 变...
150KW
负荷
需要多大的柴油
发电机
答:
一般柴油
发电机
的功率因数为0.8,如果要满足你的
负荷
的计算:150kw/0.8=187.5kw,所以你需要的发电机的连续功率要大于187.5kw,考虑到发电机房的散热问题、使用寿命和经济上的关系,可以
选择
250kw功率的柴油发电机比较合适!
计算
负荷
为100KW,如何选柴油
发电机
的容量
答:
您确定您的负责已经够用了 ,容量
选择
:柴油
发电机组
功率因素0.8 如果正常的话选择常用125KW功率的机组,如果您负责有电机类产品需要冲击电流的话看电机是否是直接启动,变频启动,新三角启动,功率要2.5-7倍考虑
电力
负荷
500kw,需要多大马力的柴油
发电机
?
答:
2 发电机容量
选择
1) 发电机连续输出容量应大于最大计算
负荷
Se≥nSc (D3)式中:Se——发电机的额定容量(kVA);n——每个单元机组配置一台柴油
发电机组
时n=1,二个单元机组配置一台柴油发电机组时n=2,由技术经济比较来确定。2) 发电机带负荷起动一台最大容量的电动机时短时过负...
340kw的消防
负荷
需要选台柴油
发电机
,该选多少KVA的啊?
答:
发电机组
的额定功率(PH)应大于或等于1.1 倍的计算功率(Pj):PH≥1.1Pj。当Pj1>Pj3时,应选PH≥1.1(Pj1+Pj2)。当Pj3>Pj1时,应选PH≥1.1(Pj2+Pj3)。为充分利用发电机,应把重要负荷接到发电机母线上,这样既能满足消防
负荷用电
,又能向非消防重要负荷供电,为首选设计方案。...
如何
选择发电机组
答:
一、
发电机组
的选择应考虑的因素 1、主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等 2、机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。3、负荷容量。应
根据
不同用途
选择负荷
容量和负荷的变化范围,确定柴油发电组机...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机组与锅炉负荷的关系
500kw发电机组能带多少负荷
发电机带负荷就掉电压
汽油发电机带负荷就断电了
汽油发电机带负荷就掉电压
发电机可以带多少负荷
发电机如何调整负荷
发电机出力与负荷
发电机负荷突然下降