33问答网
所有问题
当前搜索:
桩基承台连系梁
承台
上部有钢筋,基础梁钢筋伸入承台部分还需要加箍筋吗?
答:
梁
的顶面标高与
承台
顶面标高相同,梁的上部钢筋应设在承台钢筋上面,当建筑物采用
桩基础
时,在群桩基础上将桩顶用钢筋混凝土平台或者平板连成整体基础,以承受其上荷载,而承台的上保护层应加大。钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,外形为光圆钢筋和变形钢筋,交货状态为直条和盘圆...
承台梁
上部钢筋搭接位置
答:
3、由支座支承,承受的外力以横向力和剪力为主,以弯曲为主要变形的构件称为梁。4、 从功能上分,有结构梁,如基础地梁、框架梁等;与柱、承重墙等竖向构件共同构成空间结构体系,有构造梁,如圈梁、过梁、
连系梁
等,起到抗裂、抗震、稳定等构造性作用。梁按照结构工程属性可分为:框架梁、剪力墙...
请问一下各位同仁,基础结构中有
承台
和地梁,且顶标高一致。问题来了,那...
答:
应该是锚入
承台
里面,梁的钢筋锚入支座,如果就放在承台钢筋上的话,等于只停留在皮毛上(承台的保护层上)。如果只是拉梁,不承担弯矩还好。如果还要承担弯矩,负向弯矩作用下,钢筋可能会被拉出的趋势
请教一下各位老师基础
承台梁
应该怎样锚固,接头位置应该怎样考虑(承台...
答:
1、图片上的不是基础
承台梁
;而是单
桩承台
的桩顶拉梁兼
连系梁
;2、此承台是构造配筋,不是箍筋形式,是框形构造钢筋;箍筋的定义是约束混凝土、箍住纵向受力筋的横向受力筋。而这里没有纵向受力筋,也不是横向受力筋;3、桩顶拉梁的下部纵筋应锚固进入桩范围;上部纵筋应锚固进入柱子混凝土范围。不...
独立基础
承台
到
连系梁
之间形成1.8M短柱箍筋是否需要全加密吗?是否允许...
答:
你所说的情况是不是
承台
埋深较大,然后在大约正负零的位置做了
连系梁
?这种情况下,显然你的结构嵌固是在基础顶面,这时,1.8m的短柱就是剪跨比小于2的柱子了,按照《混凝土结构设计规范》11.4.12第4款,箍筋加密。焊接接头这个,可以看下规范11.1.7条第4款,和条文说明。是可以做接头的。但是...
厂房基础
承台
框粱是通长还是断开锚入承台
答:
厂房基础
承台
框粱一般都是通长,不断开锚入承台。
梁
起到链接全部承台并且增大接触面的作用。
一个单层车库,车库高度4米基础为单
桩基础
,无
承台
。桩深5至6米,没有施...
答:
规范规定:当桩的直径大于柱直径两倍时,可以不设
连系梁
。如果没设连系梁,地震作业下,整个
桩基础
缺乏整体性,对抗震不利,。
承台连系梁
,上下钢筋的受力较小部位分别在哪?
答:
上部在近支座处,下部在跨中。
地
梁
的净跨长度是以柱边起还是以
承台
边起算?求大神帮帮忙?谢谢!_百度知...
答:
既然有承台,那么该梁应该是
承台连系梁
,用以调节柱底不平衡弯矩,应该从柱边起算。
承台
上部钢筋(非钢筋笼)到底要不要弯锚?
答:
楼主的理解非常正确,
承台
上部的钢筋的确是构造筋。它的向下弯钩应在基础梁(板)的下底部。如此设计有利于施工时确定该构造筋的架立位置。方便混凝土的浇筑。