钢筋笼
焊接
规范
是如何规定的?
答:
钢筋笼接头需错开,同一断面接头要小于50%
。制成钢筋骨架后测定刚度与稳定度,必要时增加加强箍筋的数目,同时加强箍筋里需焊接十字撑,使其具有足够的刚度与稳定性,保证在运送、吊装和浇筑砼时不致松散、移位与变形。焊接时焊条药皮分解,熔化后形成气体和熔渣,对焊接位置起到保护作用,并让熔池金属脱氧、...
灌注
桩
施工中竖向
钢筋笼
上螺旋
箍筋
绑扎
要求
?
答:
加劲箍筋:一般加劲箍筋自身采用双面/单面搭接焊,与主筋连接采用双面点焊
。螺旋箍筋:一般与主筋连接采用点焊,隔点梅花分布。也可采用绑扎连接。规范只规定了与主筋连接牢固,并没规定是否满焊或满扎,一般隔点焊接就足够了,但大型钢筋笼、主筋根数很少的钢筋笼、超长的钢筋笼还是要满焊。 不建议绑扎,...
安装
桩基钢筋笼
有哪些
要求
答:
您好,安装桩基钢筋笼有哪些要求?
1、主筋搭接,双面焊搭接长度5倍钢筋直径 2、主筋搭接处必须播弯,播弯角度符合搭接后两根钢筋要在同一条中轴线上
。3、φ10箍筋在主筋上程梅花点焊,不能与主筋有悬空现象,焊接时一人拉紧,一人敲打φ10钢筋与主筋相符再焊接。如发现不按梅花点焊,箍筋与主筋悬空,不...
钻孔
桩钢筋笼
的
箍筋
与
主筋
的连接有什么技术
要求
。
答:
钢筋笼主筋与箍筋之间采用焊接连接方式 ,
必须焊牢,主筋与箍筋交叉点应点焊,电焊主筋与箍筋交叉点采用人工电焊
。在桥涵或者高层建筑施工时,根据要求可能要求基础进行打桩,方法是用利用机器冲孔和水磨钻孔,并且孔深达到设计要求,然后向桩孔下放钢筋笼,再插入导管进行混凝土浇注。另外,当混凝土结构物为柱...
人工孔
桩钢筋笼主筋搭接
有什么
要求
?
答:
8.4.5 构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,
其受压搭接长度不应小于本规范第8.4.4条纵向受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm
。8.4.6 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求;当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面...
压灌
桩
施工
钢筋笼
的制作
要求
是什么?
答:
;双面焊接时,绑条长度不小于5D。(5)同一截面接头数量不得超过
主筋
总数的50%,相邻接头应上下错开,错开距离不得小于35D(D代表主筋直径)。(6)
钢筋笼
按设计图纸
要求
加工成锥形
桩
,总长度与设计桩长一致。(7)送筋杆在地面穿入钢筋笼时,与振动装置连接;钢筋导杆直接接触钢筋笼端。
钢筋笼
机械连接
规范要求
答:
该操作
规范要求
如下:1、钢筋笼制作应按设计要求和施工规范进行加工制作,确保主筋位置居中,不发生偏移。2、
钢筋笼主筋
与箍筋的连接应牢固,主筋与箍筋的交点应用铁丝绑扎牢固。3、钢筋笼安装完成后,应进行全面检查,确保其位置、垂直度、钢筋间距等符合要求,并进行必要的加固处理。4、钢筋笼加工制作时,...
桩基钢筋笼
验收
规范
?
答:
1、
钢筋主筋
规格,数量,长度。2、查看封闭箍筋与主筋焊接是否伤主筋。3、环绕箍筋的间距是否符合图纸设计
要求
。4、环绕
箍筋搭接
长度不小于一圈半,环绕箍筋上下封口搭接一样不小一圈半。5、根据图纸检查钢筋保护层厚度。6、钢筋的出厂合格证、材质单及复试报告。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,...
桩基钢筋笼
验收标准介绍?
答:
2、查看封闭箍筋与主筋焊接是否伤主筋。3、环绕箍筋的间距是否符合图纸设计
要求
。4、环绕
箍筋搭接
长度不小于一圈半,环绕箍筋上下封口搭接一样不小一圈半。5、根据图纸检查钢筋保护层厚度。6、钢筋的出厂合格证、材质单及复试报告。
桩基钢筋笼
验收标准相关延伸:钻孔
桩钢筋笼
制安技术标准:主控项目1 钢筋...
钢筋笼
的制作和焊接
规范
是什么?
答:
钢筋笼
制作
要求
1、钢筋笼制作是在现场特制平台上进行的,钢筋笼平台是用120mm工字钢焊成的平面框架结构,其纵横垂直,周正水平,整体稳固。2、钢筋连接采用焊接,接头位置应相互错开,接头位于同一连接区段内主筋焊接接头面积百分率不大于50%;3、
钢筋搭接
采用单面搭接焊,搭接长度为10d。箍筋与主筋之间进行...