33问答网
所有问题
当前搜索:
梁柱核心区箍筋间距
框架柱节点
核心区
柱
箍筋
是什么样的?
答:
框架柱箍筋12@100(14@100)是表示柱中的箍筋,直径是12mm的钢筋,间距100mm;
柱核心区的箍筋,直径是14mm的钢筋,间距100mm
。这样的标注,在《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板),22G101-1图集第1-4页,柱平法施工图中有详细的说明。梁柱节点...
钢筋柱子
核心
箍标准
答:
柱子核心箍筋布置要求:1、柱子周边箍筋应为封闭形。
2、箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d
,d为纵向钢筋的最小直径。3、箍筋直径不应小于6mm,且不应小于d/4,d为纵向钢筋的最大直径。4、绑扎箍筋末端应做成135度弯钩,平直段长度不小于箍筋直径的10倍。5、当柱截面短边...
柱
箍筋间距
为200的情况下
梁柱
节点
核心区
需要加密吗?
答:
柱箍筋间距为200的情况下(无抗震设防的框架结构)
,梁柱节点核心区内的水平箍筋(柱箍筋)不需要加密,间距同为200。13G101-11(G101系列图集施工常见问题答疑图解)
暗柱
核心区箍筋间距
是多少
答:
核心区,即
梁柱
交点处,宽度为柱宽,高度为梁高。
核心区箍筋
的输入方法为,柱构件属性中的“其他属性”下的“节点区箍筋”中输入该部位的钢筋直径和
间距
即可。框架柱中箍筋加密区应是柱两端在高度等于矩形截面长边尺寸或园柱截面直径、柱净高的1/6、500mm三者中的最大值范围内;框架梁中箍筋加密区应...
梁'柱的
箍筋
允许偏差是多少?
答:
梁柱的箍筋允许偏差是2cm
。取10倍间距,最大的允许偏差仍然是2CM。测量的数据在1480—1520之间为合格。不过,按规范“绑扎箍筋间距”允许偏差20mmd 检验方法为"钢尺量连续三档,取最大值。
钢筋混凝土梁
箍筋
加密
区间距
一般是多少
答:
箍筋
作用是斜截面抗剪,所以箍筋直径和
间距
通过抗剪计算确定;箍筋加密区按照规范和构造手册确定,主要是加强
梁柱核心区
抗震能力。钢筋混凝土梁箍筋加密区的确定规范为:加密范围从底层柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,切...
箍筋
拉筋
间距
多少?
答:
假如箍筋间距
200
,那么对拉筋(S勾)就是间距400,如果抗扭筋(梁侧筋)两道以上,上下位置错开200。加强对纵筋的约束,每隔一根纵筋就有箍筋深入混凝土内部(不是沿截面外缘,拉住纵筋),拉筋也算(当复合箍筋弯折点不够时放拉筋),否则箍筋无支长度太大,会造成纵筋受压弯屈破坏。
梁柱
类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内
箍筋
的设置
答:
梁柱
类构件的纵向受力钢筋,搭接区范围内
箍筋
直径不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径),
间距
不应大于100及5d(d为搭接钢筋最小直径)。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)...
框架
梁柱
,柱的纵向钢筋与
箍筋
应满足哪些
答:
6 在配有螺旋式或焊接环式箍筋的柱中,如在正截面受压承载力计算中考虑间接钢筋的作用时,
箍筋间距
不应大于80mm及dcor/5 ,且不宜小于40mm, dcor 为按箍筋内表面确定的
核心
截面直径。尚有
梁柱
节点要求,详《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)124页~129页。参考资料:《 混凝土结构设计规范...
柱子
箍筋
Φ10(Φ8)@100/200是什么意思
答:
根据建筑图集《11G101-1》规定:柱子箍筋 Φ10(Φ8)@100/
200
的意思是:柱中箍筋为HPB300级钢筋,直径为10mm,加密区间距为100,非加密区间距为250,框架节点核芯区箍筋为HPB300级钢筋,直径12mm,间距为100。箍筋用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
十字梁节点核心箍筋
梁柱核心区箍筋加几个钢筋
梁柱核心区箍筋加密区规范要求
22G图集中梁柱节点箍筋依据
梁柱节点核心区箍筋规范
梁柱节点箍筋间距规范
柱的节点核心区箍筋
构造柱箍筋间距是啥意思
核心区箍筋数量