答:
梁柱交接处的柱钢筋要设置加密箍,这里也就是常说的"核心区",此处箍筋绑扎比较困难,
在放置梁钢筋前就应将此箍预先套入柱筋上
,在侧模未立好前绑扎完成.先在梁柱结合点的柱子部位预留几个箍筋,然后等绑扎梁的钢筋的时候,将此箍筋绑到梁的中间。钢筋绑扎梁柱节点的钢筋主要应注意两点:1.箍筋的间距。
梁柱节点箍筋
偏少的如何弥补?
答:
一,操作难度大。凿除保护层,开槽焊接套箍。二,凿除保护层,粘钢法加固工业品。三,凿除保护层,碳纤维就是玻纤布粘帖加固
。第三最简单。要设计院批准。 该部位箍筋对抗震意义大。但是,梁柱主筋密集,箍筋往往绑扎不到位。我遇到最好的做法,是焊接附加筋,箍筋四边加四根钢筋。箍筋:(gujin)hoop;stirru...
梁柱节点箍筋没
放,
怎么解决
啊,急急急
答:
没有什么简单易行的办法。结果只有两种:
1、拆钢筋肯定不可能,焊框做箍筋
。2、现场我没见过,如果问题不是很严重,质监站好说话,你们就得给人家弄点事吧。
框架结构
梁柱节点箍筋
布置如何
解决
答:
3、加大柱肢的厚度
。异形柱框架梁柱节点核心区的受剪承载力是异形柱框架的薄弱环节。当结构的高度接近规范规定的的限值或者地震烈度较高的时候,经常出现底面几层节点域抗剪不够的情况。梁端加腋分水平加腋和竖向加腋两种构造。水平加腋在住宅建筑中,由于使用的要求,比较难以实现,而竖向加腋,也只能用...
梁柱节点箍筋未
放,混凝土浇注结束
怎么处理
答:
没办法处理
,你总不能把砼给拔掉吧,要不你就补一个通知单
...柱子上的
箍筋
必须要有吗?如果
没有
会
怎么样
?
答:
构造柱和梁相交处不但必须要
有箍筋
而且是箍筋加密区 同时在相交处上下各500mm范围内也属于箍筋加密区 砖混结构的柱子都是构造柱 主要提高结构延性 配筋都是按构造走的
梁柱
相交处剪力集中 会造成梁端受剪发生脆性破坏 所以根据强柱弱梁的设计原则 将柱的箍筋加密可以转移塑性铰 增大...
梁柱
相交连接处的
箍筋怎么处理
答:
梁柱
交接处的柱钢筋要设置加密箍,这里也就是常说的"核心区",此处
箍筋
绑扎比较困难,在放置梁钢筋前就应将此箍预先套入柱筋上,在侧模
未
立好前绑扎完成。先在梁柱结合点的柱子部位预留几个箍筋,然后等绑扎梁的钢筋的时候,将此箍筋绑到梁的中间。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,...
梁柱
相交处,梁的
箍筋
是否需要正常绑扎、设置?
答:
附加纵向钢筋应与竖向拉筋互相绑扎。但
梁柱
相交(
节点
)处,框架梁(KL)核心区内无梁的
箍筋
,不需要绑扎梁的箍筋。如框架梁(KL)柱相交处,梁的箍筋只有离柱内边50开始设置第一只箍筋,且有加密区范围的要求;需要正常绑扎。如框架扁梁(KBL)柱相交处,框架扁梁节点核心区KBH,柱外核心区...
此图,梁的
箍筋没有
,柱的箍筋也没有。我想知道这样做是否规范,求告知哪 ...
答:
不符合规范,
梁柱节点
内
箍筋
很重要不得省略 101图集,混凝土结构施工规范 柱子必须设置箍筋
梁柱
交界处的钢筋加密是怎样的
答:
针对
梁柱节点
钢筋密集造成节点核心区加密区
箍筋
少放或漏放的现象,可考虑三种解决方法: 1、U形箍焊接法 在梁主筋放置后,
未
绑扎前,先把节点内柱箍筋按位置(梁下、梁内、梁上)和数量放置好,待梁钢筋绑扎完毕,再匀开预先放置的柱箍筋,按设计要求进行绑扎;若因节点钢筋过密,预先放置箍筋确实困难...