梁的通长筋搭接长度
梁
通长筋的搭接长度
是多长?
答:
对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于
梁
两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm,当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有
通长筋
而无架立筋。只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋,通长筋需要按受拉
搭接长度
接长,而架...
如何计算柱、
梁
钢
筋搭接长度
?
答:
2.下部通长筋长度=净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数
左(右)锚固长度:同梁上部钢筋(下部钢筋在中支座中的锚固能直锚的时候直锚)3.上部端支座负筋:第一排=1/3净跨长+左(右)锚固长度 第二排=1/4净跨长+左(右)锚固长度 左(右)锚固长度:同梁上部钢筋 4.上部中间支座负筋...
钢筋绑扎
搭接长度
规范是怎样的?
答:
一般上部通长筋在距支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/3处搭接
。钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭...
通长筋
怎么
搭接
答:
架立筋与两端的其余受力钢筋相互搭接,搭接长度,除特别要求外,
一般为150—250
。 通长筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。【2】 通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直...
梁的
直通
筋搭接长度
是多少?
答:
首先,
搭接长度主要和钢筋级别、钢筋直径和砼强度有关,对于抗震设防地区,搭接长度为1.3倍的锚固长度
,同时,根据同一断面接头百分率,再乘以不同的系数,接头百分率25%时系数为1.25,50%时为1.4,100%时为1.6倍。其次,通长筋的搭接位置,上部筋搭接位于跨中1/3,下部筋位于支座处1/4;图集03G...
钢
筋搭接长度
答:
钢
筋搭接长度
是指两根钢筋通过搭接接头传力所需的长度。一般双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋绑扎搭接长度不应小于35d。搭接长度是按钢筋大小计算。一般45~55倍直径,根据设计的抗震等级不同而不同。基础地梁钢筋一般上部
通长筋
在距支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/...
梁
上部
通长筋
与支座负筋直径不一样,通长筋是在跨1/3处与支座筋...
答:
贯通筋是可以贯通整根
梁
,它的
搭接
位置在梁跨中三分之区域。 上面右跨:支座处负弯矩筋为6C22;4/2表示分两层布置,上部4根,下部2根,
长度
一般为净跨的1/3;4C22表示6C22中,4C22通长布置。2、下面:箍筋为四肢箍,4C22全部通长布置,以便箍筋绑扎。梁上部没有
通长筋
只有3根支座筋时,其中...
梁
上部
通长筋
与支座负筋直径不一样,通长筋是在跨1/3处与支座
筋搭接
,长...
答:
梁
上部
通长筋
(贯通)钢筋由不同直径钢
筋搭接
时,搭接位置在跨中Lm/3;
搭接长度
为lLlE。夲图集第84页明确地做出了示例。你的问,我理解为:梁平法施工图制图规则4.2.3条第4款中括号内通长筋不同直径采用搭接接的位置和和搭接长度为lLlE吗?参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工...
梁通长
钢
筋多长
一
搭接
,是不是遇到构造柱要断开
答:
接头率一般不大于25%,绝对不能大于50%。下皮
筋搭接
要避开
梁
中1/3.梁遇到构造柱不能断开,并且施工梁时,基本不用考虑构造柱,只是把构造柱筋插上就可以。如果你说的构造柱是你打错了,说的是框架柱的话,梁上皮筋不断开,下皮筋允许断开,但要满足锚固
长度
。
框架梁中上部
通长筋
若要绑扎连接需要
的搭接长度
是多少?
答:
搭接长度是按钢筋大小计算。一般45~55倍直径,根据设计的抗震等级不同而不同。钢
筋搭接长度
规范 【例】:已知钢筋种类:HRB335,带肋钢筋的公称直径不大于25,混凝土强度等级:C20,纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,无抗震要求。解:钢筋搭接长度公式:Ll=ζlLa 看下两表:搭接接头面积百分率50...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
支座负筋与通长筋的搭接长度
框架梁钢筋搭接长度
梁钢筋搭接规范
通长梁钢筋搭接长度
框架梁上下通长筋如何搭接
框架梁通长筋搭接长度
梁上部通长筋不同直径搭接
梁筋绑扎搭接长度是多少d