33问答网
所有问题
当前搜索:
梁端箍筋加密区
梁箍筋加密区
间距是多少?
答:
框架梁中
箍筋加密区
应是一级框架
梁端
2倍梁高范围内和二~四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。梁:主次梁节点部位,弯起钢筋部位需至少加三道箍筋且按加密...
三级抗震框架梁
梁端箍筋
的
加密区
长度为多少
答:
三级抗震框架梁
梁端箍筋
的加密区长度1.5倍梁高和500中较大值。框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的 1/6 和500mm 中的最大值;底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的 1/3 ;当有刚性地面时,除柱
端箍筋加密区
外尚应在刚性地面上、下各 500mm 的...
二级抗震框架梁
梁端箍筋加密区
长度
答:
二级抗震框架梁
梁端箍筋加密区
长度:1.5信梁高和500中的较大值(实际抗震等级不管是一级、二级、三级、四级,梁端箍筋加密区长度构造要求是相同的,只是箍筋最大间距和最小直径相异而已)。参考资料:〖GB 50010-2010〗(2015版) 混凝土结构设计规范 ...
梁箍筋
的加密区长度是多少,柱的
箍筋加密区
长度是多少?
答:
柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱
端箍筋加密区
外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶...
什么是
箍筋加密区
?
答:
📐加密区域长度掌握加密区域的长度。框架内的
箍筋加密区
应在一级框架
梁端
梁高的2倍和二-四级框架梁端梁高的1.5倍范围内。箍筋应加密,加密区长度不小于500mm。第一个箍筋应设置在距节点边缘50mm以内。🔗搭接长度范围搭接长度范围对于绑扎接头,钢筋搭接长度内的箍筋间距不应大于100mm。
框架
梁
与梁之间连接
箍筋加密
的范围怎么计算?
答:
框架梁中
箍筋加密区
应是一级框架
梁端
2倍梁高范围内和二~四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 3 8 ...
什么是
箍筋加密区
,什么是非加密区?
梁
的加密区范围是多少?
答:
1、
箍筋加密区
是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的梁的端部和每层柱子的两端都要进行加密。
梁端
的加密区长度一般取1.5倍的梁高。柱子加密区长度一般取1/6每层柱子的高度。但最底层(一层)柱子的根部应取1/3的高度。箍筋加密区...
...
梁
两边是否需要加密,如需加密,
加密区箍筋
的间距是多少,我这边是二级...
答:
1、按照《抗规》,框架梁的
梁端箍筋
均需加密;2、对二级框架而言箍筋间距小于100或者梁高的1/4就可以认为达到加密要求,具体的箍筋直径和箍筋间距可以看图纸,例如图上标注箍筋为A8@100/200,则箍筋直径为8mm,
加密区
箍筋间距为100mm,注意二级框架箍筋直径不会小于8mmm 3、加密区长度为1.5倍梁高和500...
梁端箍筋加密区
长度如何确定?
答:
1、柱箍筋加密范围是:底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。2、 框架梁中
箍筋加密区
应是一级框架
梁端
2倍梁高范围...
梁
、柱
箍筋加密区
长度
答:
根据《混凝土结构设计规范》的要求,
梁端箍筋
的
加密区
长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应符合下述规定:1、对抗震等级一级,加密区长度为2h和500中较大值,最大间距为纵向钢筋直径的6倍、梁高1/4和100中的最小值,箍筋最小直径10;2、二级:1.5h和500中较大值,纵向钢筋直径的8倍、梁高1/4...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁端箍筋加密区根数
梁箍筋加密区范围规范
框架梁箍筋加密区如何确定
梁箍筋加密区范围如何确定
柱箍筋全高加密怎么设置
基础联系梁箍筋加密范围
梁端箍筋加密的目的
框架梁箍筋加密区
梁端箍筋为什么加密