33问答网
所有问题
当前搜索:
植筋多少根为一检验批
植筋检验批
合格数量是
多少
?
答:
建筑工程中二次结构植筋规定一个检验批做一次拉拔试验,就是以一个楼层或者几个楼层作为一个检验批,
植筋总数不超过3200根
。构造柱锚固钢筋检验批抽检数量根据植筋的数量不同,样本数量不同。不大于90根时是5根。91~150根时时是8根。151~280根时时是13根。281~500根时时是20根。501~1200根时时是32...
植筋检验批
按
多少
抽检
答:
抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根
。同规格,同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽取数量按每批植筋总数的1‰计算,不少于3根。1根代表1000根,3000根一组,一批次不到3000的也要取3根。按钢筋直径以千牛为法定计量单位,按检验批分组,一组三次。 钢筋加工制作时,...
植筋
检测取样数是
几根
?
答:
至少应做5根
,看检测是按组收还是按根收。一、试验取样依据:依据JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》附录A第2.2条规定所植钢筋应按同规格、同型号、基本相同部位组成一个检验批,抽取数量按每批总数的1‰计算,且
不少于3根
。二、取样方法:1、植筋孔深度规定 10d:箍筋、拉结筋、板筋等非主要...
植筋
拉拔实验需要
多少
数量的锚固件?
答:
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中附录C有明确规定,
检验批小于等于100个的抽检20%,但不少于5根
;500以下含500的抽检10%;不大于1000根的抽检7%;不大于2500根的抽检4%;大于等于5000个的抽检3%。每组试验块体不少于5个,由受检胶和植入带肋钢筋的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级...
钢筋
植筋
拉拔试验怎么做
答:
般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式,为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空。对于墙不是按照平方米取样,而是同一型号,1000根做一根,3000根做一组。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,
但不应少于3根
。
环氧
植筋
胶,
多少
支
为一
个
检验批
?
答:
一个
检验批
的大小取决于具体的工程项目和相关规定。在一些工程项目中,一个检验批可能包含数百支甚至数千支环氧
植筋
胶,而在其他项目中可能只包含几十支。因此,需要详细了解具体的工程项目和规定才能确定一个检验批的大小。
化学
植筋多少为一
个
检验批
答:
化学
植筋多少为一
个
检验批
,暂时没有明文规定,仍然应遵守的原则是:同一工作班、同一班组人员、同一种材料及配合比、同一种施工工艺。举个例,假如工作量很大,同一个工作班里你计划要完成很多,你就必须分两班子人平行作业,那么,就构成两个检验批了。
植筋
规范
答:
该工程悬挑梁上部有直径25mm主筋,如果使用符合B级胶标准的喜利得结构胶
植筋
显然不满足GB50367-2006的规定,A级结构胶性能良好,但价格较高。该工程中除挑梁上部钢筋以外的其他部位植筋有12根直径22mm钢筋、116根直径18mm钢筋、366根直径8mm钢筋,这些小直径钢筋使用经得起
检验
的B级胶是许可的,采用A级胶无疑是一种浪费。
建筑
植筋
技术拉拔取样数量
答:
同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,
且不少于3根
。等同于1根代表1000根,也就得到3000一组了,一批次不到3000的也要取3根。注胶 取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将...
植筋
拉拔试验怎么取样?
答:
1%确定,
但不应少于3根
。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
植筋检测多少根一组
植筋拉拔多少根为一个检验批
二次结构植筋检验批
化学植筋多少根一个检验批
植筋拉拔代表数量规范
植筋拉拔检验批容量
二次结构植筋取样数量
植筋胶多少为一个检验批
植筋拉拔试验取样数量