33问答网
所有问题
当前搜索:
植筋抗拔检测规范
植筋抗拉拔
试验
检测
标准
答:
植筋抗拉拔
试验
检测
标准是GB/T228-2010和JGJ/T101-2015。GB/T228-2010标准规定了金属材料拉伸试验方法:该标准适用于金属材料的拉伸试验,其中包括了钢筋的拉伸试验方法。JGJ/T101-2015标准规定了混凝土工程施工质量验收
规范
:该标准适用于混凝土工程的施工质量验收,其中包括了钢筋
的抗拉拔
试验方法。这些...
植筋抗拉拔
试验
检测
标准是什么?
答:
植筋抗拉拔
试验
检测
试验规定是多少根必须能送检?
答:
植筋抗拔
试验规定抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、...
植筋拉拔
实验
规范
要求,8mm,10mm,12mm的钢筋做非破坏性实验,要求拉拔力...
答:
最大加载值可取为0.95Asfyk。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种钢筋
植筋
数量的0.1%确定,但不应少于3根。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行
拉拔
试验加载方式。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm),...
直径6.5mm钢筋后
植筋抗拔
力的试验标准值是多少?
答:
6KN。就是
抗拉拔
试验的拉应力到达6.5mm钢筋强度的计算值的0.8倍。在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强
植筋
胶,高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。
建筑中,
植筋拉拔
试验一级12的钢筋拉力值标准要求是多少?
答:
直径的平方*3.14/4*牌号/1000,得出屈服强度再乘以0.9,例如12*12*3.14/4*235/1000*0.9=23.91MPs。
植筋抗拔
承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样,同规格,同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽取数量按每批植筋总数的1%计算,且不少于3根。一般植筋72小时后,可采用拉力计(...