33问答网
所有问题
当前搜索:
植筋抗拔检测规范
植筋抗拉拔
实验
检测
依据是什么
规范
?
答:
植筋抗拉拔
试验
检测
标准是GB/T228-2010和JGJ/T101-2015。GB/T228-2010标准规定了金属材料拉伸试验方法:该标准适用于金属材料的拉伸试验,其中包括了钢筋的拉伸试验方法。JGJ/T101-2015标准规定了混凝土工程施工质量验收
规范
:该标准适用于混凝土工程的施工质量验收,其中包括了钢筋
的抗拉拔
试验方法。这些标...
植筋抗拔
试验要求是多少?
答:
1、首先要知道钢筋的牌号Q235 或345直径的平方*3.14/4*牌号/1000得出屈服强度再乘以0.9结果就是需要的抗拉值,例如 6*6*3.14/4*235/1000*0.9=5.97MPs。2、新
规范
规定,二级钢的抗拉强度设计值是300N/mm²,不是310N/mm²,一根直径22的钢筋面积是380 mm²,那么钢筋
植筋
...
植筋抗拔
试验规定是多少根必须能送检?
答:
植筋抗拔
试验规定抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、...
植筋抗拔
,一般用于填充墙的锚拉,
抗拉拔
力的试验标准值为5.6KN。就是抗拉拔试验的拉应力到达6.5mm钢筋强度的计算值的0.8倍。在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接...
植筋抗拔
试验应该执行哪个标准?
答:
GB50367-2006 混凝土结构加固设计
规范
植筋规范
答:
5、现场
检测抗拔
力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa. 二、
植筋
技术相关
规范
及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体...
直径10mm钢筋后植法
抗拔
力的试验标准值是多少?如何计算?
答:
直径10mm钢筋后植法
抗拔
力的试验标准值就是该钢筋的屈服强度值。一般钢筋的设计强度值是屈服强度值的0.9;钢筋后植法抗拔力的试验标准值不小于屈服强度值就合格。HPB300钢筋的屈服强度值为300MPa,设计强度值为270MPa HRB335钢筋的屈服强度值为335MPa,设计强度值为300MPa HRB400钢筋的屈服强度值为400...
建筑工程中二次结构
植筋
规定多少做一次
拉拔
试验
答:
5倍钢筋直径)。重要结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的3%且不少于5件进行非破损
检测
,一般结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的1%且不少于3件进行非破损检测。当不同行业标准的抽样规则与该
规范
不一致时,对承重结构加固工程的锚固质量检测,必须按该规范的规定执行。
混凝土
植筋
标准
规范
答:
法律依据:《混凝土结构加固设计
规范
》第一条 挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 第二条 钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的
检测
单位,在监理见证下随机抽样进行现场
抗拔
抽检,每种规...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
植筋拉拔最新试验规范
混凝土结构植筋拉拔试验规范
构造柱植筋拉拔试验规范
植筋抗拔承载力规范
植筋拉拔试验规范
植筋拉拔试验取样规范
植筋拉拔力规范最新
植筋验收规范是哪本
植筋拉拔检测频率要求