33问答网
所有问题
当前搜索:
植筋现浇楼板的跨度
植筋现浇楼板
答:
10厘米螺纹钢,20厘米间距,单层双向可以的但跨距不得大于6m砼标高不小于 10cm
. 种植钢筋外露不短于 40个d
请问
跨度
为2.8*3.2的
现浇楼板
钢筋配比方案
答:
此部分加建
楼板
有两种办法,第一种就是增加混凝土楼板,采用
植筋的
办法,向四周混凝土墙内植筋,由于楼板短向
跨度
仅为2.8m,此部分楼板厚度可以取到80~100mm,卧室内地面如果采用普通的面砖,80楼板,钢筋8间距200,配单层双向下筋就够了。如果计划铺设木地板,需要考虑好厚度因素,楼板厚度最好取到100m...
跨度
4米×1米6
植筋
深度7公分,问距十公分,
现浇
混凝土厚度8公分,没用植 ...
答:
现浇
好的混凝土
楼板
,浇筑24小时一般可以上人,每天要浇水2-3次养护保持湿润,在楼板上铺上塑料薄膜,砼的保湿养护可以避免表面脱水并大量减少砼初期伸缩裂缝发生。春、夏、秋正常养护下7~9天;冬天在正常养护下10~15天。待楼板强度达到75%,一般是20天左右的时候,就可以拆模了。三、优缺点 1、钢木...
植筋现浇楼板的跨度
7米×7米可以么?谢谢
答:
这么大
的跨度
必须要有横梁才行,你可以到一此车站等大空间场所去看看是怎么搞的。
现浇
钢筋混凝土
楼板
施工工艺的详细内容
答:
(2)根据中华人民共和国国家标准 《混凝土结构设计规范》的规定:
现浇
钢筋混凝土
板的
最小厚度不小于80mm。一般的楼板厚度是100mm。(3)根据设计规范:板中受力钢筋的间距,当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。家庭
的跨度
一般不大,所以如果采用...
关于
现浇楼板植筋
答:
当然可以,但是极不便于施工,操作不好,反而影响工程质量。
可以回答一下么?
现浇楼板跨度
3.8m,用12mm螺纹钢双向双层,下面一层用植...
答:
植筋
到梁上面钢筋下部。相当安全
二次
现浇楼板
双层
植筋
尺寸
答:
二次结构
植筋
疑难问题。1、当二次结构植筋植入的钢筋为HRB335级别时,原预制构件混泥土的抗压强度等级不能低于C15;入选用HRB400级植筋时,原预制构件的混凝土不能低于C20。2、二次结构植筋后,一般不允许在所植钢筋上电弧焊接电焊焊接,如情况确实务必电弧焊接电焊焊接时,焊接间隔板才混凝土表面须超出15d,...
民用房
现浇楼板跨度
4.8米乘以5.1米钢筋10mm楼板厚度12厘米不加梁,行...
答:
没有介绍是已经建好了还是正在计划设计,所以,不好回答!已经建好了的,无法加梁,加的梁无法生成可靠的支座,况且梁、板不是整体;事倍功半,作用不大。若是正在计划设计,可以不用加梁,混凝土等级C25, 钢筋等级HRB400, Φ10间距160,单层双向,周边上部平布置1200长构造负筋。
夏天
现浇
钢筋混凝土
楼板
什么时间可以拆模
答:
现浇
钢筋混凝土楼板拆模时间严格意义上来讲不是分冬天夏天的,而是它的养护温度龄期和强度为主。
楼板的
又分
跨度
大小,八米以内小跨度建议强度85%以上才可拆模。钢筋一定要采用国标罗纹钢并且两层或四层捆扎成网,间隔在150-200mm;选择合格的水泥产品和河沙。水泥425# 600标号,河沙,山石, 比例为1:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
植筋现浇楼板和钢架的区别
植筋现浇的楼板耐用吗
现浇板无梁最大跨度多少
浇筑楼板跨度要求
混凝土楼板最大跨度是多少米
植筋现浇楼板安全吗
植筋现浇楼板单层钢筋可以吗
楼板采用工字钢和混凝土连接
现浇楼板长宽最大跨度