混凝土
楼板钢筋保护层
偏
厚怎么办
?
答:
3、
打掉重新浇筑
如果结构
楼板钢筋保护层
超
厚如何处理
答:
关于结构
楼板钢筋保护层
超厚问题,应具体问题具体分析,因为楼板是承重构件,不可轻视。譬如
楼板厚度
10--12mm,楼板主筋保护层超标,达到50--60mm,那么主筋就到了板厚中间,承载力将大大降低。如还承受设计荷载,该楼板将开裂或断裂。后果将很严重。因此必须加固
处理
。因此遇到这种情况,要先落实超标情况...
板
钢筋保护层过厚怎样处理
?
答:
你这句话说的有点歧异,一,
如果是没浇注砼之前,太厚的话可以把钢筋抬高点或者保护垫快厚度小点
,二、如果是实体检测保护层厚度大的话可以从新检测的,再不合格的话让设计单位出联系单就是了,
楼板钢筋保护层过厚
设计是15mm/实测为48左右/
怎么
出整改方案
答:
一是加大了板的自重(假如仅仅是保护层厚了
,而板的有效截面未受损失),这可以请设计人员验算一下,所加重量对结构承载能力的影响,有无整改可能。二是改变了截面的受力状态,这也要请设计人员来处理。再有,如果造成有效截面的损失,问题就更大了,施工中就有可能发生安全事故的,这恐怕要重做了。
楼板厚度
超过允许值(超厚)
处理
方案?
答:
楼板厚度超过允许值(超厚)处理方案:
1、将现浇楼板表面的砼渣及砂浆等杂物清理干净
。2、实心板局部厚度偏厚在2cm以上的,用刨地机将现浇楼板偏厚的砼进行打磨到设计及规范允许的厚度范围。3、现浇板厚度偏厚在2cm及以下时,该部分将不作处理。4、楼板厚度结构截面尺寸有+8mm,-5mm的要求,不得超过...
现浇
楼板
超
厚
3厘米,面筋
保护层
超厚,设计院意见为面筋承载力不够,
如何
解...
答:
若是因为
楼板
超
厚
3厘米,而导致面筋
保护层
超厚的话,就是面筋的位置没错,只是有可能板面混凝土裂纹的问题,不存在承载力不够的事,因为板截面的有效高度没改变。
保护层厚度
过大
如何处理
答:
保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力
钢筋
有效锚固的要求。混凝土
保护层厚度
大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安...
你好!
楼板
双层双向
钢筋
,支座上面筋有6公分
保护层厚
,楼板总厚12公分,该...
答:
钢筋
就如人的骨头,所以一定要把控好,钢筋的
保护层过厚
将削弱构件的承载能力,一般会在构件表面容易出现较大的收缩裂缝和温度裂缝之外,重则会发生重大质量事故,不过你这板厚只有12公分,而且又是双层双向,只是支座部分有这样情况,具体有无大问题是不能给予肯定回答的,这个需要经过专业验算才能得出是否...
板面
钢筋保护层厚度
不合格
怎么
维权
答:
确保您了解权利和义务的具体规定。3、然后通知责任方:将不合格的
楼板钢筋保护层
问题通知相关责任方,例如建筑商、施工队或监理单位。书面通知是最佳选择,以确保有证据记录。4、最后提起诉讼:作为最后的手段,如果无法通过协商解决问题,您可以选择提起诉讼。在这种情况下,您应该咨询合适的法律专业人士,并...
楼板
支座面筋
保护层
超
厚
在支座上放1米宽
钢筋
网在浇3公分厚混凝土可以吗...
答:
若是因为
楼板
超
厚
3厘米,而导致面筋
保护层
超厚的话,就是面筋的位置没错,只是有可能板面混凝土裂纹的问题,不存在承载力不够的事,因为板截面的有效高度没改变。