答:
对于小信号三极管放大器来说,模拟信号范围在几个-几十个毫伏。对于控制系统来说,
模拟信号在4-20毫安或者0-10伏
。
汇川plc
模拟
量
数值范围
答:
0到27648
。根据查询电工学习网得知,汇川plc模拟量数值范围是0到27648,27649到32511属于过冲范围,32512到32767属于溢出范围。
输入
一个
模拟
量指的是输入一个
数字
还是一个
范围
答:
1、模拟量一般指的是连续变化的物理量信号,例如:电压、电流、速度、压力、流量、温度等信号
。2、一般情况,模拟量需要通过模数转换器将模拟量转换为数字信号或数字值。模拟量的输入使用范围限制的,例如:0-5V电压、4-20毫安电流、0-500C°等等。3、这里指的应该是输入的一个数值。
s7_200_EM231
模拟
量
输入
对应的
数值
是多少?
答:
谢谢,楼上各位,问题是:
模拟
量测量值低3位(双极性低4位)为0,实际的有效位12位是从bit3——bit14那么对应的应为8(16)——32 000?!为什么手册上说是0—32 000?手册是看过的,呵呵! 这是看过的疑惑。
西门子plc s7-200
模拟
量
输入
输出最多多少
答:
正常是0-10V或0-20mA对应0~32000
,最高到32767……但这数值肯定是仪表信号超限了
怎样用excel计算
数值
的
模拟
运算表?
答:
具体如下:1.第一步,双击或者右击打开Excel表格,接着点击想要套用公式的单元格。2.第二步,点击页面顶部的编辑栏,接着
输入
计算公式,小编就就输入了“=D1^3-D1 360”,其中D1是X变量。3.第三步,完成编辑后,按回车键,执行该公式,我们就可以看到X=0时的计算结果了。4.第四步,将需要...
s7_200_EM231
模拟
量
输入
对应的
数值
是多少?
答:
谢谢,楼上各位,问题是:
模拟
量测量值低3位(双极性低4位)为0,实际的有效位12位是从bit3——bit14那么对应的应为8(16)——32 000?!为什么手册上说是0—32 000?手册是看过的,呵呵! 这是看过的疑惑。
模拟
量
输入
模块没有输入的时候每个字的值是多少
答:
模拟
量
输入
模块用于将模拟过程信号转换为
数字
形式,对电压测量来说,它的测量
范围
从正负10V到正负1V,对应的
数值
都是从-27648到27648的,如果没有测量信号溢出时,即高于或低于正负值时,才会出现-32768和32767的;电流测量范围是0-20mA或4-20mA,都对应的是0-27648,同样当测量溢出时会显示-32768和32767...
西门子PLC300
模拟
量例如
输入
PIW256它传递的
数值
是0-27648,这个27648是...
答:
你说的这个数不是固定的,是随口说的。0--32000或者-12767---+12767才是固定的。这个
值
是个PLC的硬件有关的。它是
模拟
量转换模块里的(A/D)模数转换模块的测量限值. 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 2 tiayu137308 采纳率:62% 来自团队:PLC突击队 擅长: 编程语言 社会民生 电脑/网络 其他...
4-20MA变送器
模拟
量
输入
对应寄存器
数值
为0-4000,负压传感器
范围
是-5KPA...
答:
就可知当采集
的数字
量为0时(x=0),算得y=-5kpa;当采集的数字量为2000时(x=2000),算得y=-2.5kpa。因此程序里就编辑一个除法一个减法就得到实际压力值了,不需要经过中间电流的计算。如果一定要这个中间的电流值,也是这个算法,就是两个式子了而已,反而麻烦。望采纳。。。