模拟量输入模块数值变化很快
PLC
模拟量输入模块
读取的
数值
老是在变,是什么原因?
答:
可能以下三个原因:
1、PLC本身问题
,这个你可以使用一个高精度信号发生器来测试,发出一个模拟量信号到PLC AD模块中,确认是否数值还在变化。2、是外部模拟量输入信号不稳定,这个可以用示波器或者万用表来测试以下外部输入信号。3、是PLC周围有交流电源或者其它设备的干扰。这个需要根据具体情况来判断。另外...
s7-200
模拟量输入
波动严重,如何解决
答:
可能是如下原因:你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接
,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。可以用如下方法解决:1)连接传感器输入的负端与...
PLC
模拟量输入模块
读取的
数值
老是在变,是什么原因
答:
称重传感器就是这个问题,特别是0-10v,如果外部有变频器什么的干扰更厉害
台达PLC
模拟量模块
检测压力传感器,检测出压力不稳定(连续的三个
数值
跳动...
答:
首先电压信号容易受干扰,不适合远距离传输。用万用表测一下电压是否也有波动。如果没有,就是你
模块
这边的问题。如果有,尝试把传感器不接电子表和模块,再测量电压看是否有波动。参考资料:153085
plc
模拟量输入模块
输入4ma,转换的数字量比6400大很多,读到的是18237...
答:
查看下信号是否有冲突,接地是否良好,串入万用表看看电路中是否是4mA
,一般偏差不会这么大,要慎重处理。
三菱fx 3 u plc
模拟量模块
读取
数值
一直不停
变化
从副职到正职为什么...
答:
三菱fx 3 u plc
模拟量模块
读取
数值
一直不停
变化
从副职uu
如何做PLC程序滤波;PLC
模拟量输入
已经转过了隔离
模块
接入PLC,但在PLC里...
答:
最简单、最立竿见影的解决办法就是并个电容!无论是算平均、还是过滤最大最小值、还是更复杂的滤波模型,其实都会损失精度,倒不如根据实际情况,并个0.1uF~1uF的电容,曲线马上平滑了。
西门子1200
模拟量输入模块
采集电流信号
数值
过冲怎么回事
答:
使用了自供电。西门子1200
模拟量输入模块
采集电流信号
数值
过冲是使用了自供电,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接,这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
我用真空表的模拟量输出接到PLC的
模拟量输入模块
,当表开路是输出的电压...
答:
正常。输出的电压5V,不是
模拟值
,而是电源电压(输出)。只有接上
模块
,也就是串上电阻才是个完整的系统。才能测电压。
西门子普通
模拟量模块
EM231得到的
数据
比实际值大
答:
先看下
变
送器量程 现实多少温度 计算输出电流 用万用表量下 比如 0-200量程 现实100 电流就是12ma 如果不是12ma 找线和表的问题 如果是12ma 那就找PLC的程序问题 先看下工程量 12ma 对应的PIW
数据
是13800左右 数据没问题 就是计算问题 可能你4ma没有去掉之...