33问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙cj2m和电脑usb连接
欧姆龙
PLC
CJ2M
CPU35和组态王如何让进行通信?是否可以选择
USB
线缆?组...
答:
CJ2M的USB口,只能支持程序传输,和上位机通讯要用RS232口
。通讯软件设置成和PLC通讯格式一致就可以进行通讯了
欧姆龙CJ2M
CPU34与上位机的如何通讯的?
答:
通过PLC自带的RS232串口,跟电脑连接
。然后发送FINS指令进行通信
PLC
和电脑
怎么
连不上
,
欧姆龙
的
答:
检查几点:1、
USB
驱动装好没有。2、软件中选择的
连接
方式是不是USB,还是ENTHER,确认好。3、硬件电源正常。4、
电脑
硬件USB口,USB线,PLC以太网口硬件问题。
欧姆龙cJ2M
pLC用9.6版编程软件怎么联不上机?
答:
是用hostlink吗?可以试一下直接在线。不行的话,就新建一个程序,把PLC波特率,
和电脑
波特率设置一样。另外还要确认编程线有没坏。还是不行,用232的那个口来通讯。但是232不能用直接在线方式,要新建一个sway(最后一个)………什么方式来
欧姆龙
PLC型号是
CJ2M
怎么读出程序
答:
用编程电缆
连接
PLC
和PC
,PC上打开开发平台,在线模式下,就可以读取了
有一台
欧姆龙 cj2m
plc,由于现场调试原因,用线
连接
不方便,想用路由器...
答:
当然可以实现,首先你的
CJ2M
如果是CPU3*系列,自带Ethernet通信口,直接就可以通信。如果不是自带Ehternet通信口,还需另外配CJ1W-ETN21单元。
组态王
与欧姆龙CJ2M
用以太网通信该怎么
连接
呢,工控机使用COM口还是用网 ...
答:
TCP/IP协议支持
与欧姆龙
系列PLC之间的通讯。本协议采用以太网通讯,将使用你
计算机
中 的网卡。您可以按下图将组态王与一个或多个PLC相连。组态王与PLC之间的
连接
可以采用连接适配器,如3G2A6-LK201-EV1、C200H-LK201等,也可以直接与带有RS232接口的PLC连接。我建议你打开组态王驱动帮助看看。你很容易...
...编程软件怎么通过无线远程
连接欧姆龙CJ2M
(CPU33)呀?
答:
选择SYSMAC WAY。串口-选择远程的PLC的转发时所使用的串口号即可。希望能帮到你!
欧姆龙
PLC怎么输入输出点的寄存器类型和地址?
答:
可以按照以下步骤进行确认:1、
连接
PLC(可编程逻辑控制器)
和电脑
2、打开电脑上的
欧姆龙
开发平台Cx-programmer,选择好PLC类型,点击“在线”3、在开发平台的左侧树形菜单栏中找到IO配置(输入输出点配置),打开,点击“上载”4、上载后的IO信息就是所用的PLC所有输入输出点的类型和地址了。
欧姆龙cj2m
cpu
与
扩展模块接线需要什么型号的线?
答:
这个是:整体式(无底框拼装),如果延长需要专用的:扩展电缆,自己不需要接线的,参看下图
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
欧姆龙cj1m与电脑连接
欧姆龙cp1h与电脑usb连接
欧姆龙cp1e如何与电脑连接
欧姆龙cp1h用232与电脑连接
欧姆龙cpm1a怎么连接电脑
欧姆龙plc连接电脑教程
欧姆龙软件usb无法连接plc
欧姆龙plc网线连接电脑步骤
欧姆龙cpm2ae与电脑连接设置