正对地电压下降
正对地电压
是什么意思
答:
也就是说,
正对地电压
可以被视为地面与电路之间的相对电势差。在正常情况下,这个电势差是相对稳定的,而且需要掌握电路规划和设计的基础知识才能准确计算和测量。因为正对地电压的值对于电路的工作和稳定性有着重要的影响,所以在电路设计和运行过程中要给予足够的重视。
正对地电压
的测量是电路测试的重要内...
请问有谁知道直流系统对
地电压
是怎么算了吗?
答:
发电厂(变电所)的直流系统正负极之间为220v。在正极和负极对地绝缘良好(绝缘电阻无穷大)时,正极和负极对地都测不出电压(等于0v)。当正负极绝缘都不很理想时,
正对地
和负对地均为110v。如果正极对
地电压降低
,负极对地电压升高,则表示正极对地绝缘下降。如果某极对地电压到零说明该极接地。
直流系统母线
正对地
负对
地电压
分别多少直流系统浮充电压值是多少直流母...
答:
直流系统母线
正对地
、负对
地电压
分别是由直流系统的极性和接地方式决定的。如果直流系统为负极接地,那么母线负极就是地,母线正极与地之间就有一个电势差,电压大小等于直流系统的电压值。反之,如果直流系统为正极接地,那么母线正极就是地,母线负极与地之间就有一个电势差,电压大小也等于直流系统的电压值...
发电厂直流系统的对
地电压
答:
如果正对地和负对地电压不等,就表明电压低的那个极绝缘偏低
,如果发生正对地或负对地一个电压到零另一个上升为220v,就表示对地电压为零的这个极发生了“直流接地”。
直流系统发生一点接地,怎样判断是正极接地还是负极接地?
答:
用数字万用表测量正极和地之间的电压,如果为正电压就是负极接地,如果为负电压就是正极接地。当直流系统的正极或负极对地绝缘水平
降低
到某一整定值时,统称为直流接地。例如对220kV直流系统来说,两极对
地电压
绝对值的差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,应视为直流接地。造成直流系统接地的原因可能有...
电容器两极板
正对
面积
下降
,电场强度如何变化
答:
电容器这种题目,只要掌握下面三个公式,基本上都可以解决。如果极板连着电源,就是U不变,如果断开电源,就是Q不变。C=Q/U (1)C=εS/4πkd (2)U=Ed (3)极板
正对
面积
下降
,分两种情况讨论:1、极板连着电源,则
电压
U不变,U=Ed,d也没变,所以E不变。2、如果极板没有和电源连接,由(...
直流系统发生单相接地时,直流屏正负极
电压
是不是相等
答:
不相等。正常情况下,按照接线方式不同分两种情况:一种正极对地110V,负极对地负110V,这时如果直流系统发生接地,如果负极接地,则正极电压上升,完好接地时,上升到220V;另一种情况是,正常情况下,
正对地
和负对
地电压
都为0,当负极接地时,正极对地电压上升,当正极接地时,负极对地电压上升。
直流系统
正对地
负对
地电压
多少
答:
正对地
110V,负对地110V.
330kv变电站的直流母线
电压
有规律的压浮动,具体情况如下:
答:
是为了解决正负极绝缘同时
下降
而无法监测的问题,两个桥来回的切换,就会造成直流正负对
地电压
忽高忽低,但是绝对没有这么大的变化,只有用示波器才能看的出。你说已经把装置关掉了,如果真的关掉的话直流系统对地是没有电压的,除非你把把手打到了继电器检测上,或者1段2段之间存在环形。
直流24电源接地电流
电压
有什么变化
答:
一节干电池,不管是将正极还是负极接地,不会影响干电池的电压和输出电流。需要注意的是:有些发电厂的直流系统,因设置了一个测量直流系统绝缘电阻的装置,该装置有一个工作接地,正常情况下,220V直流系统,
正对地
+110V,负对地—110V,当发生正极接地时,正极对
地电压
表变为0,负极为-220V,当负极...