33问答网
所有问题
当前搜索:
民用建筑防雷接地电阻值
建筑物防雷接地电阻
的要求?
答:
第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,
其冲击接地电阻不应大于10Ω
。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、...
防雷接地电阻值
是多少欧姆
答:
首先,在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,共用接地系统的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,
10欧姆可以
,有防雷系统和一般电气系统,4欧姆可以,有防...
防雷接地电阻值
应该
答:
防雷接地电阻在4欧姆以内
。防雷接地电阻值是指用于防止雷击的接地系统中的接地电阻。接地电阻是指接地电极与地之间的电阻,它对于有效地将雷电或其他电流引入地下起到关键作用。根据国际电工委员会(IEC)的规范,不同类型的接地系统有不同的接地电阻要求。一般建筑物根据IEC 60364标准,一般建筑物的接地电阻...
防雷接地电阻
的要求?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接...
建筑物防雷
设计规范防雷措施
接地电阻
不应大于多少
答:
不应大于10n
根据《建筑物防雷设计规范》规定,防雷接地装置的冲击接地电阻不应大于10n。
防雷接地电阻
不小于多少欧?
答:
3、第三类防雷
建筑 防雷
电波侵入:小于30欧姆 二、其他防雷:仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于4Ω。仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:(1)当厂区电气系统接地网
接地电阻值
小于4Ω...
一般
接地电阻
要求多少啊?
答:
最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准
接地电阻
规范要求:1、独立的
防雷
保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
防雷接地电阻
规范
是多少
欧姆
答:
根据《接地装置安装》、《铁路数字微波通信工程设计规范》、《
建筑物防雷
设施安装》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《接地装置的施工和验收规范》规定,防雷保护接地电阻应小于等于10欧。
防雷接地电阻
很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要...
防雷接地电阻值
多少合适
答:
第一类
防雷建筑物
小于10欧、二类建筑物小于10欧、三类建筑物小于30欧。电器、电子系统要求较高的小于4欧。专业防雷器生产厂家:深圳市高尔德(中邦)科技有限公司。高尔德-防雷 许工 联系方式 看资料
建筑物防雷接地电阻
为多少
答:
建筑物防雷
设计规范(GB50057-94)上是这样规定的:第八款,在一般情况下规定接地电阻不宜大于10Ω是适宜的,但在高土壤电阻率地区,要求低于10Ω可能给施工带来很大的困难。故本款规定为,在满足安全距离的前提下,允许提高
接地电阻值
。此时,虽然支柱距建筑物远一点,接闪器的高度亦相应增加,但可以给...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地电阻值是多少
建筑物防雷接地电阻值是多少
一类二类三类防雷接地电阻
防雷接地1Ω和4Ω
防雷接地电阻值标准是多少
二类防雷接地电阻标准
房屋本体防雷接地电阻是多少
屋面防雷接地电阻是多少
一类建筑防雷电阻标准