民用建筑防雷接地电阻是多少
防雷电阻
值
多少为
标准
答:
法律分析:独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。防雷接地电阻很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧。 联合接地,所以一般接地电阻应该小于5欧。法律依据:住房和城乡建设部...
防雷接地电阻
的要求
答:
第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,
其冲击接地电阻不宜大于30Ω
。电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均...
防雷接地电阻是多少
?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备的外壳必须接地,对其接地一般有...
建筑物
的
防雷接地电阻
要求
是多少
呢?
答:
根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,
每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω
。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接...
一般
接地电阻
要求
多少
啊?
答:
接地电阻当然是越小越好,根据设备的不同要求,
标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好
,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应...
民用建筑
配单房
接地电阻是多大
的?
答:
保安接地,
接地电阻
不大于4欧姆。
防雷接地
,接地电阻不大于10欧姆。
防雷接地电阻
值应该
答:
防雷接地电阻
在4欧姆以内。防雷接地电阻值是指用于防止雷击的接地系统中的接地电阻。
接地电阻是
指接地电极与地之间的电阻,它对于有效地将雷电或其他电流引入地下起到关键作用。根据国际电工委员会(IEC)的规范,不同类型的接地系统有不同的接地电阻要求。一般
建筑物
根据IEC 60364标准,一般建筑物的接地电阻...
防雷接地电阻是多少
?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻
≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种...
建筑物接地电阻
值的设计值分别
是多少
?
答:
电阻值为:一、二类
防雷建筑
物每根引下线
接地电阻
≤10欧姆。三类建筑物要求≤30欧姆。
建筑物防雷
设计规范属于中华人民共和国国家标准,自2011年10月1日起实施,其中第6.1.2条(款)等为强制性条文,必须严格执行。建筑物防雷设计规范适用于新建、扩建、改建建筑物的防雷设计。本规范是根据中华人民共和国...
防雷接地电阻
值
是多少
欧姆
答:
也就是说,按照接入共用
接地
系统中其他分系统的最低
电阻
要求确定,例如,只是
防雷
系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,4欧姆可以,有防雷系统、一般电气系统和弱电、网络系统,1欧姆可以。其次,联合接地系统直接注明不能大于1欧姆的标准出处是JGJ16-2008《
民用建筑
电气设计规范》12.7.2条款的第2...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地线4欧姆怎么测量
接地电阻测量接线视频
三类建筑物防雷接地电阻
屋面防雷接地电阻是多少
测量接地电阻的方法
接地电阻以及线径
二类防雷接地电阻标准
一类二类三类防雷接地电阻
接地电阻用摇表怎么测量