答:
法律分析:一.消防
气体管道
依次进行:a. 管道升至
工作压力
4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。b. 管道打压试验,
试验压力
为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他...
天然
气管道
完工后工商用、市政、小区试压标准各是多少?
答:
1、气密性试验介质为空气。2、中压
管道试验压力
为设计压力的1.15倍(即0.46MPa),试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。3、调压装置至用户引入管阀的低压管道低压管道试验压力为0.1MPa,试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。
压缩空气
管道
设计压力,
试验压力
的关系,
答:
第一条不是绝对限制,但是要求设计压力一定要大于
工作压力
一定比例以上,这个安全系数,是现今工业体系形成之前就存在的公认安全保证系数。这个系数涉及到钢板成形有一定的厚度偏差,这个系数就是保证,迄今为止最大的厚度偏差也能被工作压力所接受,以保证任何条件下,都不会出现实际厚度小于工作压力所得出的...
管道
的
工作压力
,设计压力,
试验压力
一般是什么关系
答:
1.
试验压力
是指对
管道
、容器或设备进行耐压强度和气密性试验时所达到的压力,通常用Ps表示。2. 设计压力是指在给水管道系统中,作用在管内壁上的最大瞬时压力,包括
工作压力及
残余水锤压力,通常用Pe表示。3. 工作压力是指为了确保管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大...
液体和
气体管道试验压力
是多少?
答:
管道压力试验
的要求和合格标准是按照国家标准规范GB 50235-2010,液压压力试验的要求是(第8.6.4-4和第8.6.4-11),1.5倍的设计
压力试验压力
,大于等于30秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格;气压压力试验的要求是(第6.8.5-1和第8.6.5-5),1.15倍的设计压力试验压力,大于等于10秒钟...
管道
的
工作压力
,设计压力,
试验压力
一般是什么关系?
答:
试验压力
>设计压力>工作压力 工作压力:是指为了
管道
系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。工作压力一般用Pt表示。设计压力:是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用
工作压力及
残余水锤压力之和。设计压力一般用Pe表示。试验压力:管道、容器或设备进行耐压...
工业
管道气体压力试验
规定
答:
工业
管道气体压力试验
规定应当按照GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范 》第8.6.5条进行,1 承受内压钢管及有色金属管的
试验压力
应为设计压力的1.15倍。真空管道的试验压力应为0.2MPa。2 试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。3 试验时应装有压力泄放装置,其设定...
管道
试压一般规定
答:
检验方法:塑料管给水系统应在
试验压力
下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在
工作压力
的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
压力试验
应符合下列规定:1)压力试验应以液体为试验介质。当
管道
的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用
气体
为试验介质,但应采取有效...
管道
用
气
做气压
试验
,标准是什么?
答:
以无泄漏无变形为合格 (涂抹发泡剂如肥皂)。所有承受内压或外压的管道,无论其管内介质如何。
压力管道
是管道中的一部分,管道是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的,由管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、其他组成件或受压部件和支承件组成的装配总成。
氮气的
管路
密性
试验压力
、管路吹通试验压力、管路液压强度试验压力各...
答:
和
管道
的材质、设计压力、许用温度等有关。一般地:0.6MPa以上不得使用
气体
试压;气压
试验压力
应为设计压力的 1.15 倍。真空管道的试验压力应为 0.2MPa;液体试压压力为设计压力的1.5倍。埋地管道为设计压力的1.5倍并不小于0.4MPa;真空管道实验压力为0.2MPa;实验温度低于设计温度时上述实验压力...
1