33问答网
所有问题
当前搜索:
水源控制阀在什么位置
水源
侧管路
控制
信号
阀在
哪里
答:
水源侧管路控制信号阀是安装在供水管道的主管上
。大型集中供水系统,控制信号阀安装在供水管道的起点或终点,也可以安装在关键位置的分支管进行控制。安装的位置可以看实际需要进行选择,保证控制信号阀的控制范围和效果。水源侧管路控制信号阀的维护和管理非常重要,必须严格按照相关规定进行操作,以确保水源侧...
湿式报警
阀
安装要求有
哪些
答:
水源控制阀:便于操作的位置,且有明显的开闭标志和可靠的锁定设施
。过滤器:延迟器前,便于排渣操作的位置。
2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集(4)_百度...
答:
2)报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致
。报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接。 3)按照设计图样中确定的位置安装报警阀组;设计未予明确的,报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置。 4)报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m,侧边...
消防湿式报警
阀
安装空间要求
答:
水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致
。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室...
自来水减压
阀
和稳压阀一样吗
答:
2、稳压阀主要用来
控制阀
出口的压力,让压力稳定在一个定值,主要安装在高楼、生活区的供水管上游,实现稳压功能。 二、减压阀安装使用要注意
什么
: 1、减压阀一般是安装在水平管道上,方便操作和维护,但不能倒装。而且要按照阀体上的标志安装,如电路板
水源
有杂质,要将减压阀安装在水口上游。同时为了防止超压,最好离阀...
一起学消防:干式自动喷水灭火系统
答:
3)水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,
应使水流方向一致
。4)报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀...
雨淋
阀
构建组成,原理,怎样调试
答:
淋阀组主要由
水源控制阀
(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。当有火灾发生时,消防控制模块联动动作,打开电磁阀,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降。当控制腔内的压力比供水压力低到一定值...
小小知识点:认识水泵接合器——功能、结构、设置场所、设置要求等!_百 ...
答:
水泵接合器,如同建筑消防系统的"紧急阀门",当内部消防系统遇到故障时,它允许消防车通过连接直接向系统输送
水源
。其内部构造精密,通常由本体、接口、安全阀、止回阀和
控制阀
等组成。安装顺序需遵循:接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管,最后是控制阀,确保供水的顺畅与安全。二、分类与应用 根...
预作用报警
阀
空气维护装置正确的安装
位置
?
答:
你做用的报警啥空气微服装置正确的安装
位置
时。嗯与作用的报警发的空气维护装置正品安装应该在安装来
那个
上幸福的发门口。
2019年一级消防工程师高频考点汇总【二】
答:
1.报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,
应使水流方向一致
。 2.报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
水源控制阀是不是叫信号蝶阀
怠速控制阀在哪个位置
水源控制阀图片
水力液位控制阀工作原理
水力控制阀怎么调压力
可变进气控制阀位置图
净化控制阀是什么
管式水流控制阀
水压力控制阀门