33问答网
所有问题
当前搜索:
汇川变频器的使用方法
汇川
290
变频器
按钮控制启停
答:
1、按接线图将线连好后,启动电源,准备设置
变频器
各参数。2、按“MODE”键进入参数设置模式,将Pr.79设置为“2”:外部操作模式,启动信号由外部端子(STF、STR)输入,转速调节由外部端子(2、5之间、4、5之间、多端速)输入。3、连续按“MODE”按钮,退出参数设置模式。4、按下正转按钮,电动机...
汇川变频器
do1怎么用
答:
1、首先进入
汇川变频器
参数设置界面,找到DO1模块设置选项。2、其次将DO1模块对应的管脚设置为运行状态信号输出,根据需要设置DO1信号的类型(比如:开关量、电压输出等)。3、最后点击保存按钮,保存设置后退出汇川变频器参数设置界面即可。
汇川变频器
怎么同时
使用
电流和电压信号
答:
1、首先,将外部电位器的三个引脚分别接到
汇川变频器的
AI1、COM和AGND端子上。2、接线后进入汇川变频器的参数设置界面,将参数P1杠19设置为外部电位器模式,P1杠20设置为线性模式。3、在调试时,先将电位器旋钮调到最小,再将汇川变频器的频率调到最低,然后逐步调高电位器旋钮,汇川变频器就可以同时...
汇川变频器
如何开启手动模式
答:
1、打开汇川变频器电源。2、点击变频器操作面板中的手动/自动按钮。
3、等待变频器进入手动模式,使用操作面板按钮来调整变频器的参数。
汇川变频器
控制
方式
模拟控制设置自动运行参数?
答:
1、首先在
汇川变频器
闪断后按动变频器操作显面板,进入F00参数,设置为0(普通异步电机);进入F1-01,设置电动机的额定功率为5kw。其次按动变频器操作显示面板,进入F02参数,设置电动机的额定电压为380V。2、按PRG键进入参数组,按ENT确认,按上下键改变参数。变频器变频器(Variable-frequencyDrive,VFD...
汇川变频器
参数怎么设置
答:
你有说明书吗?按PRG键进入参数组,按ENT确认,按上下键改变参数
汇川变频器
SV660F
使用方法
答:
在配置阶段,选择H02.01=2进入绝对位置旋转模式,这使得负载转一圈所需的脉冲数,即模数,可以根据电机规格和齿轮比进行灵活设置,如带23位电机时,只需调整参数,即可适应不同负载需求。让我们深入理解其中的计算公式:编码器分辨率(H05.07/H05.09)乘以齿轮比(H05.50/H05.50),然后乘以36000,...
汇川变频器
如何启动
答:
关于
汇川变频器
启动操作如下:选择变频器控制命令的输入通道。变频器控制命令包括:启动、停机、正转、反转、点动等。设定 0 : 操作面板命令通道(“ LOCAL/ REMOT”灯灭);由操作面板上的RUN、STOP/RES按键进行运行命令控制。设定 1 : 端子命令通道(“ LOCAL/ REMOT”灯亮);由多功能输入端子功能FWD、...
汇川变频器
怎么调参数?
答:
百分比%。3、明确参数操作需求:明确参数操作的目的,例如调速、调压等。4、参数修改
方法
:通过三级菜单操作来实现对参数的修改,MD500
变频器的
操作面板采用三级菜单结构进行参数设置等操作,三级菜单分别为:功能参数组(一级)、参数(二级0)、参数设定值(三级)。操作流程详细情况见附图。
汇川变频器
怎么设置恒压供水
答:
恒压供水
变频器
(
汇川
系列)设置
方法
如下。1、PO-01设为2,V/F控制。2、PO-02设为1,端子命令通道,如果是面板控制,则不需要改。3、PO-03设为8,PID。4、根据电机铭牌设置P1-00~P1-05这五个参数,具体见说明书内列举的含义。5、P6-10改为1。6、PA-01设置时根据压力来设置,如:压力表的...