答:
污水处理厂
高程布置的任务是:确定各处理构筑物和
泵房
等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。
计算
决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。 污水处理厂的水流常依靠重力流动,以减少运行费用。为此,必须精确计算其水头损失(初步
设计
或扩初设计时,精度要求...
对城市
污水处理厂
工程
设计
的相关探讨?
答:
1) 去除污水中较大漂浮物,并拦截直径大于20mm的杂物,以保证潜水泵正常运行,将污水进行
提升
后,使污水籍重力依次流过
处理
构筑物,以保证
污水厂
正常运转( 粗格栅及进水
泵房
);2)去除污水中较大漂浮物,并拦截直径大于6mm的固体物,以保证生物处理及污泥处理系统正常运行,同时去除污水中比重大于2.65,...
污水处理厂
建筑
设计
?
答:
污水处理厂
建筑在建筑材料上是利用高科技材料,提高建筑的灵活性、通用性和多样化;在建筑结构体系上,采用新型大跨度结构体系;在技术及设备上,更多地满足污水处理与管理的微型化、自动化、洁净化、精密化、环境无污染化等要求;在信息技术上,建立
计算
机自动化控制系统,使工艺流程、信息流更加顺畅。3.3、污水处理厂建筑的...
污水处理厂
水量
设计
流量问题
答:
规范:污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算
。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。粗细格...
污水处理
构筑物的
设计
水面标高及池底标高怎样算出来?
答:
污水处理
构筑物的
设计
水面标高及池底标高不是土建
计算
出来的,是给排水专业根据当地管网条件,确定进口
污水泵站
(粗格栅)的池底标高,根据选择的泵的扬程流量等指标和处理工艺依次确定后续构筑物的标高。并汇总总图专业平衡土方等指标。污水处理 (sewage treatment,wastewater treatment):为使污水达到排水某...
某
污水处理厂
工程安装部分施工组织
设计
方案?
答:
污水处理厂设计
规模m3/d,进水水质:PH=,COD=mg/1,BOD5=mg/1;SS=mg/1;NH3-N=mg/1;出水水质PH=,COD≤mg/1,BOD5≤mg/1,NH3-N≤mg/1.该污水处理工艺流程见附录十一:《膜法中心岛氧化沟工艺流程方框图》。安装工程主要工段包括预处理工段(粗格栅、污水
提升泵房
、细格栅、钟式沉砂池等...
求2万吨
污水厂
初步
设计
答:
设备
设计计算
一、 格栅格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、
泵房
集水井的进口处或
污水处理厂
的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物。一般情况下,分粗细两道格栅。格栅型号:链条式机械格栅设计参数:栅条宽度s=10.0mm 栅条间隙宽度d=20.0mm 栅前水深h=0.8m过栅流速u=1.0m/s 栅前渠道流速...
污水厂
进水管区的水位标高如何确定
答:
一般采取倒置
计算
也就是从排水口往回计算 算出每一段出水的压力损失 然后一直到沉砂池 此时的高度为重力
提升
的了
污水提升泵站
调试及运行需要注意哪些?
答:
污水
提升泵站
的作用是将上游来水提升至后续处理单元所要求的高度,使污水可以靠重力流过后续建在地面上的各个处理构筑物。泵站一般由水泵,集水池和泵房组成,集水池的作用是调节来水量与抽升量之间的不平衡,避免水泵启动过于频繁。保定市银定庄
污水处理厂
采用的是半地下式泵房,地下部分为集水池,容积为...
污水处理厂
里面污水池散发臭气的量(每平方米散发的量)大约是多少?有相 ...
答:
表2
污水处理厂
构筑物脱臭通量 设施名称 通风量 备注 沉沙池 二层盖板作业空间 3~5次/小时 非作业空间 1~3次/小时 厂房式盖板作业空间 5~10次/小时 在漏斗上加盖办事为3~5次/小时
泵房
3~5次/小时或根据发热量
计算
考虑内燃机用气 鼓风机房 3~5次/小时或根据发热量计算 电气室 ...