33问答网
所有问题
当前搜索:
泵房里面的压力表如何接线
隋工,
泵房压力
开关是电接点
压力表
是三根线,跟输入模块及泵控制柜之间...
答:
地线共接,低报高报接DI模块
。设置是在你的压力表上设置,跟模块无关
电接点
压力表怎么
调啊,
里面
有三个指针,一个红,一个绿,一个黑,代表什么...
答:
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,
可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器
,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之 [1]上时,与上限接通,与下限...
消防
泵房
得
压力
开关应该穿几根线
怎么
控制呀?
答:
是电接点
压力表
吗?如果是电接点的话,
里面接线
端有3个点 ,但是看你做什么控制,一般只用到2个点 不是低压得电就是高压得电
消防
泵房
电接点
压力表
安装位置
答:
压力进口处和压力出口处
。消防泵房电接点压力表安装在压力进口处和压力出口处,消防泵房电接点压力表是用来检测消防水泵的压力,并及时报警的,安装在压力进口处和压力出口处,可有效地控制消防水泵的压力,保障消防系统的正常运行。
...与水池装完阀门及连接法兰后没有空位装真空
表怎么
处理,麻烦绘制做法...
答:
就在水泵进水端的偏心大小头那里钻孔焊25管,接
压力表
。
消防
泵房
上
的压力表怎样
布线
答:
8、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和
压力表
;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍---2、5倍;9、消防水泵的隔振装置、进水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有...
消防
泵房
配件图标
答:
这个是水泵口的异径管和
压力表
,软接头。
消防
泵房里面
,这个是什么东西
答:
基本赞同“悦夜鸟”,但
压力表
处应该非软连接,而是缓冲连接而已(压力表不能之间连接管道,中间须设置缓冲装置)。
泵房
和消防主机联动,
接线
方法
答:
这个根据设备性能和系统功能需要需要设置单输入单输出模块控制,具体的根据个架厂家自己的设备
接线
方式接线,电接点控制稳压泵的话,接线时如下
消防
泵房
消防稳压泵上电接点
压力表
有两个,请问两个是一样压力吗?
答:
不一样。稳压泵的启停靠电接点
压力表
来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6,0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网
内的
水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。