33问答网
所有问题
当前搜索:
流量计前5d后3d
流量计
安装
前5d后3d
是什么意思
答:
d是
流量计
口径。就是5倍口径和3倍口径的管道直管段 这个范围内是一定要保证管道流量计和流量计口径一致,不然会影响测量结果。常州成丰!
氧气管道安装
流量计前
5后3对吗?
答:
从理论上来说,前5后3是可以的,如果现场空间允许,建议再大一倍就完美了,可以使用V锥
流量计
计量,对管道要求低。
电磁
流量计
的安装要求?
答:
电磁
流量计
的安装要求是一定要安装在管路的最低点或者管路的垂直段,但是一定是在满管的情况下,对直管段要求是
前5D后3D
,这样才能保证电磁流量计的使用和对精度的要求。电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)...
在安装孔板
流量计
直管段要求都有哪些?
答:
孔板
流量计
在直管段安装时,前后预留管段越长是越好,标准的要预留
前3D后5D
,这样可以保证孔板流量计在测量过程中的稳定性,孔板流量计在使用过程中才不会出现异常。
流量计
的出水口是不是要高于流量计本身?
答:
一般
流量计
要求管内的液体要满管,测量才准确。如果流量计的出水口高于流量计本身,那么,一般会保证流量计内的液体满管,因此,本问题的答案是:流量计的出水口一般应该高于流量计本身。
插入式电磁
流量计
的应用?
答:
3.量程比宽。量程范围宽可达100︰1。4.具有耐腐蚀和耐磨损。传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料即可。5.转换器采用 16 位高性能微处理器,3 行 128*64LCD 点阵汉字显示,参数设定方便,编程可靠。6.直管道要求低,
前 5D 后 3D
(D 为管道公称直径)。
常用的
流量计
有哪几种,各有什么特点?
答:
一般垂直安装,且流量满管(直管段
前5D
、
后3D
)。2.涡街
流量计
:(流体自由振荡的原理)涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,尤其可以输出脉动频率(与...
电磁
流量计
后面需要安装止回阀吗
答:
你好,电磁流量计后面无需安装止回阀,电磁流量计可以实现正反双向测量的,如果实际需要安装阀门,请注意直管段要求,一般
前5D
N(5倍管径)距离,
流量计后3D
N直管段即可。我是电磁流量计厂家技术,潍坊亚峰化工仪表
电磁
流量计
前后直管段都有哪些要求呢?
答:
应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级。用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式电磁
流量计
。
如果使用多个电磁
流量计
的话,那对于安装距离有什么要求么?
答:
电磁
流量计
测量位置应选在上游大于
5D
和下游有
3D
直管段处。1.安装应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应该在-20至+60℃,相对湿度小于85%。2.安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处,应安装在管道上升处。3.在开口排放管道处安装,应安装在管道的较低...