33问答网
所有问题
当前搜索:
流量计量程下限为什么不是0
流量计
的
量程为什么不是
从
0
开始的
答:
流量计
靠近0的时候精度往往极差,标了刻度也说明不了问题,还可能误导,所以干脆不标。
液体
流量计
起始读数不从0开始
怎么
回事
答:
因为每种流量计都有一个测量下限,这个下线可以接近于0但是却不为0,
这是因为起居都有精度限制,低于这个精度的值是测不到的
。
流量计
显示值从正常值降为0,应该如何处理
答:
1、要确定管道内是否还有物料流动,是否有流量,没有流量肯定显示0
;2、确定管道内的流量是否太小,流量太小的话,流量计可能测不出来也会显示0,有的流量计有小流量切除功能,在微小流量时也会显示0;3、要是管道内仍然有物料正常流动,显示从正常变0,还可能是接地没做好,非金属管道要陪接地电极...
流量计
测量范围为1000~2500,开度为0时,流量计测量值是多少
答:
一般情况下是零。
这种情况是和流量计的性能、设置等有关,也与显示仪表、DCS的设置有关
。这是因为流量计都有测量下限,这个下限不是零,通常是可测最大流量范围的1%~20%之间,这个范围与流量计的原理、制造工艺、使用工况等有关。因此,当低于这个测量下限时,流量计的制造厂会采取的方法是不太一样...
孔板
流量计
显示为
流量为零是
啥原因
答:
如果流量计正常,则说明管道内的介质处于静止状态,或者小流量输送,超出了流量计的下量程
。如果管道内介质正常输送,则有可能的故障为:取压管堵塞;三阀组或五阀组中间阀门没有关闭;变送器故障;信号电缆有断点;流量积算仪故障
电磁
流量计
只有0.1是
怎么
回事
答:
电磁
流量计
只有0.1是因为:1、介质不导电;2、管道内有流量但是
不是
满管状态;3、电磁流量计管道内没有流量;4、电极被覆盖,和液体不接触;5、流量小于表头内设定的流量切除
下限
;6、表头内参数设置不正确;7、传感器损坏。选用电磁流量计的前提条件:1、首要明确本单位的
计量
需求 应明确的计量需求有...
孔板
流量计在
低限运行
计量
有
什么
影响
答:
/h,而
不是
从
0
开始检测。其次,在这个10m³/h的
下限
的时候,第三方检测的时候,会因为很多厂家的仪表并不能达到下限的准确度,而不合格,更不要说从0点开始了。最后,我们可以这样认为,孔板
流量计
在低限运行
计量
的时候,准确度会大大降低。对流量计本事是没有伤害的。
涡街
流量计
一直显示
为零
咋处理
答:
涡街
流量计
一直显示
为零
有这么有几个原因:口径选择偏大。现场最大
量程
到达不了涡街流量计的最小量程,所以,一直显示为零点。用木棒等物,敲击流量计的管道部分,看有没有流量显示。如果有的话,基本可以肯定口径选择的偏大了。涡街流量计出厂设置的最小流量需要进行更改。尽量调整到流量计最小流量的...
电磁
流量计
修改管径后显示0
答:
这种情况可能是由于修改管径后流速发生变化,导致
流量计
失去了测量精度,从而显示为0的结果。首先,应检查修改的管径是否与流量计的参数兼容;其次,应根据流速的变化重新调整流量计的参数,确保流量计可以正常工作;最后,再次测试流量计的精度,确保流量计的准确性。
金属管浮子
流量计不
能归零是
怎么
回事
答:
指针不归零,此情况多为浮子
流量计
内部浮子有东西卡着浮子(浮子磨损),或者,安装不垂直造成的浮子转换器部分与测量管之间发生松动造成指针指示不归零的情况。还有一种情况是,指针不归0,液晶显示归0,此种情况,仅需将远传调试标定即可。希望回答能对你有所帮助,望采纳!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4到20ma怎么计算实际流量
流量计流量为0
压力变送器4到20ma与量程
电磁流量计有从0开始的吗
4到20ma对应的量程比例
流量计显示为零
4–20ma电流怎么和液位换算
流量计的最小流量
DN80的流量计最小流量