33问答网
所有问题
当前搜索:
浆砌片石挡土墙规范
浆砌片石挡土墙
的施工要求有那些?
答:
据设计图纸墙身每隔10-15m设一道沉降缝,缝宽2-3cm,缝内沿墙顶、内、外三面用沥青麻絮嵌塞,塞入深度为15cm。当墙背为石质路堑或填石路堤时,可设置空缝。《水工
挡土墙
设计
规范
》4.2.21挡土墙的分段长度应根据结构和地基条件以及材料特性确定。对于钢筋混凝土挡土墙,当建 筑在坚实或中等坚实...
浆砌
石
挡土墙
施工
规范
有哪些?
答:
1、 准确测量放线,控制好护坡位置,保证厚度。2、 砌筑用的
片石砌
筑前浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清理干净。薄片不得使用,最小边长及中部厚度不小于15厘米。3、 路基
浆砌片石
护坡用坐浆法施工。4、 砂浆配合比用重量比,施工人员严格按照试验人员提供的配合比,用搅拌机拌制砂浆。砂浆应具有...
挡土墙
施工
规范
及要求有哪些
答:
挡土墙
施工
规范
及要求有哪些 1、放线应该精准,护坡的位置需掌握好且要确保厚度。2、施工需把片石浸湿并清理干净表面的杂质,不能用太薄的片石,边长与中间的厚度不能低于十五厘米,应用坐浆法对路基
浆砌片石
护坡施工。3、用重量比的方式严格调配砂浆,并用搅拌机搅拌,确保砂浆有一定的和易性。4、施工...
挡土墙
设计
规范
大全 注意事项有哪些?
答:
挡土墙
设计注意事项:(1)采用路堤墙(墙上还有填土)还是路肩墙(墙顶与路肩齐平),要看横断面布置是否合理,一般要求布置挡墙后的路基横断面显得重心稳定,不会发生挡墙倾倒可能。另外要以墙高控制,一般
浆砌片石
的重力式
挡墙
墙高不宜超过6m,最好别超过8m,否则应该考虑其他结构化挡墙,如桩板混凝土挡墙...
挡土墙
施工
规范
及要求有哪些
答:
挡土墙
施工
规范
及要求有:1、不同品种的水泥不得混合使用。2、施工时应保证砂浆足够,能够紧固粘接。每层的竖缝之间需错开,不能连接在一起。3、用重量比的方式严格调配砂浆,并用搅拌机搅拌,确保砂浆有一定的和易性。4、确保挡土墙的基础严格按图施工。5、严格按照设计要求及规范规定,对泄水孔的...
挡土墙
排水沟施工工艺?
答:
一、
浆砌片石挡土墙
施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合
规范
规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以...
关于
浆砌片石挡土墙
中对片石的规定本
规范
上有有规定
答:
1. 每
砌
3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;2. 外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm。7.1.8 料石
挡土墙
,当中间部分用毛石砌时,丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。7.1.9 挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:1...
浆砌片石挡土墙
如何设置沉降缝?
答:
挡土墙
应设置沉降缝或伸缩缝,沉降缝或伸缩缝的位置应根据现场实际情况作合理安排,据设计图纸墙身每隔10-15m设一道沉降缝,缝宽2-3cm,缝内沿墙顶、内、外三面用沥青麻絮嵌塞,塞入深度为15cm。当墙背为石质路堑或填石路堤时,可设置空缝。
挡土墙
施工
规范
是什么?
答:
20. 砌体中的石块应大小搭配、相互错叠、咬接牢固,较大及较方正的
片石
应宽面朝下,石块之间应用砂浆填灌密实,不得干
砌
。 21. 勾缝具有防止有害气体和风、雨等侵蚀砌体内部,延长构筑物使用年限及装饰外形美观等作用。本分项工程
挡土墙
勾缝采用凹缝进行施工。勾缝宜采用1:1.5~1:2的水泥砂浆,并...
浆砌石挡土墙
施工方法是什么?
答:
6cm。 3、砌筑要求 (1)已砌好的砌体,在抗压强度未达到2.5Mpa前不得进行上层砌石的准备工作。 (2)砌石必须采用铺浆法砌筑,砌筑时,石块宜分层卧砌,上下错缝,内外搭砌。砌体的砌缝宽应符合下表的规定: 类 别 砌缝(cm) 条石 块石 砂
浆砌
石体 平缝 1.5~2 2~2....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
浆砌片石挡土墙验收规范
浆砌片石挡土墙施工技术规范
浆砌石施工规范
浆砌石挡土墙错缝规范
浆砌片石挡土墙质量标准
浆砌块石施工规范及要求
浆砌片石挡墙砌筑要求
浆砌石挡土墙设计规范
浆砌石挡土墙规范要求