测量电气设备绝缘的TG时应加
110kV
电气设备绝缘
油试验预防性试验方法
答:
将油样注入专用油杯,按照步骤清洗并置于5kV
绝缘
板上。在2kV工频电压下,
测量
20℃和90℃时
的tg
δ值,确保空油杯的tgδ值小于0.01%。这个过程既验证了油的电介质性能,也反映了油的稳定性。溶解气体分析 对于需要气相色谱分析的绝缘油,必须严格按照标准进行取样和分析。确保取样方法、容器和保存条件符合...
衡量
电气设备绝缘
性能好坏的一项重要指标是( )。
答:
测量电气设备的
介质损耗角正切值的方法包括吸收比测量、泄漏电流测量、局部放电检测等。吸收比测量通过比较设备对地
绝缘时
60秒与15秒两个时刻绝缘阻值的比值,判断设备是否受潮。泄漏电流测量则表征电介质材料在施加电场后的介质损耗大小。局部放电测量则用于检测外加电压在电气设备中产生的场强,以判断绝缘是否...
《
电气设备
预防性试验规程》中的“必要时”用语应怎样
答:
套管、引线绝缘等部分综合的介质损失,如果仅仅有很小一部分
绝缘的
介质损耗因数
tg
δ_1增大,往往不能从试验结果中反应出来,若以此得出变压器没有缺陷或问题不大的判断,显然不可避免会出差错,有必要辅之其它试验数据再作证实。
高压配电室预防性试验都要做什么试验?
答:
一、
电气设备绝缘
性试验,具体有:1、绝缘电阻 2、
测量
介质损耗因数
tg
δ (测试设备:101介损测试)3、直流耐压试验和测量泄漏电流 (测试设备:ZGF 直高发)4、交流耐压试验(工频50hz,变频30-300hz,0.1hz超低频),测试设备:MSXB 串联谐振交流耐压试验装置 5、感应耐压试验(工频50hz ,多倍频50-150-3...
什么叫
绝缘
电阻?绝缘电阻的测试标准是什么?
答:
对于低压
电气
装置的交接试验,常温下电动机、配电
设备
和配电线路的
绝缘
电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。绝缘电阻的正确
测量
方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。
介质损耗因数的介质损耗正切值
tg
δ
答:
测量
介损对判断
电气设备的绝缘
状况是一种传统的、十分有效的方法。绝缘能力的下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。测量介损的同时,也能得到试品的电容量。如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也...
绝缘
油介损测试仪绝缘油介损测试仪试验规程:
答:
这是衡量绝缘性能的一个关键指标。介质损耗角δ: 在交变电场中,电介质中的电流和电压相量夹角的余角,即功率因数角Φ的补角,称为介损角。介质损耗正切值
tg
δ: 介损因数即为tgδ,它是通过
测量
电容电流和电阻电流的关系得出的,是判断绝缘状况的重要参数。测量介损是评估
电气设备绝缘
状态的有效手段,...
介质损耗因数?
答:
测量
介损对判断
电气设备的绝缘
漏电流可以通过加直流高压来测量。常用的测量漏电流的装置有高压试验变压器和直流高压发生器。当设备存在一定缺陷时,高压下的漏电流远大于低压下的漏电流,即高压下的
绝缘
电阻远小于低压下的绝缘电阻。用于漏电流
测量的
微安表比绝缘电阻测试仪更准确。3、直流耐压测试 直流耐压试验...
高压
电气设备绝缘
强度试验方法有哪两种?和自有什么作用?
答:
1、非破坏性试验:特点:在低压下或用其它不损伤绝缘的办法来
测量绝缘的
各种特性,以判断绝缘缺陷,考验较弱,不能可靠判断绝缘的耐压水平。试验项目有:绝缘电阻和吸收比的测量、直流泄漏电流的测量、介质损耗
tg
δ的测量、局部放电测量、油的气相色谱分析等。2、破坏性试验:特点:为重要的试验手段,在较...