33问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓接线方法详解
消火栓
按钮穿线及
接线方式
答:
接法:用2个常开点,把监视模块装在栓箱内或旁边接信号线,即1个消火栓1个报警点
;也有按照防火分区报一个点的(规范允许),模块安装在模块箱内,把这个防火分区的消火栓按钮常开点并接至模块。以上两种接法中的启泵线多是把所有消火栓按钮的常闭点串联接至消火栓泵控制柜(串联接后应只剩2根线)...
消火栓
按钮线路怎样
接线
?
答:
消火栓按钮有多种接法:
1、带地址消火栓按钮:二根总+二根启泵线+二根灯线 2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线
3、也可以用五根线代替六根线。
依爱
消火栓
按钮
接线
图
答:
消火栓按钮一般采用明装方式,进线管分为明装和暗装。
进线管暗装时只需拔下按钮,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好
;进线管明装时只需拔下按钮,将底壳下端的敲落孔敲开,从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好。消火栓按钮表面装有一按片,当...
消火栓
按钮有6根线 怎么接 是什么线分几路
答:
六根线的消火栓按钮,其中两根为信号,两根为直启,两根为反馈
。不同品牌的消火栓接线有所区别,一般说明书上都有标注,按说明书介绍的方法接线即可。下图为诺帝菲尔M500H消火栓报警按钮接线图
消防栓
按钮怎么
接线
?
答:
1、一般消防按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、手动报警按钮:一般接两根信号线
。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线。消火栓按钮有多种接法:
1、带地址消火栓按钮
:
二根总+二根启泵线+二根灯线
。2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线。3、也...
J-SAP-M-VM3332A
消火栓
按纽安装与
接线
答:
在安装和
接线
J-SAP-M-VM3332A
消火栓
按钮时,需要注意以下步骤:首先,端子1应连接到二总线的L1线路,端子2则连接到L2线路,确保电源的正确分配。其次,对于端子7和8,它们在正常状态下是常开触点,这意味着在未触发报警时,它们是断开的。然而,当手动按下报警按钮时,这两个触点会闭合。重要的是,...
消火栓
按钮怎么
接线
?
答:
1、一般消防按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、手动报警按钮:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线
消火栓
按钮有多种接法:1、消火栓按钮带地址:两总机+两条泵启动线+两条灯管线 2、常用消火栓按钮:两条泵启动线+两条模块进入线+两条灯管线 ...
消火栓接线
问题
答:
1.电缆代价太高,就BV线就行。可以每层
消火栓
分别连接,然后从泵房放一路主线连接1、2、3层。也可以从泵房放一路主线连接1层消火栓,然后从1层找最合适的几个消火栓分别往楼上放线(比如图纸中楼上楼下消火栓在一个位置)。酌情处理。2.系统回路线就近接入消火栓按钮 3.这个要看主机、设备的功能。
请问火灾报警中
消火栓
按钮6根线是什么线
答:
消火栓
按钮6根线
接线
如下图接线示意图所示 T1、T2与总线连接;T3、T4全部并联接消防泵启动设备;T5、T6接消防泵启动设备的常开触点;参考资料:http://baike.baidu.com/link?url=RHZOsvIIXQht9VuBx2X8gMkPo684ne8H7O9kamyoWRZkDrj_rTsPPaaQ1yLtCouN_bvVjsCH02lvFt5cWFvNhq ...
北大青鸟消防主机多线盘
接线方法
答:
北大青鸟消防主机多线盘
接线方法
有。1、手动火灾报警按钮JBF-301/P:(带电话插孔的电话线接5、6端子,电话线分正负极)。2、
消火栓
按钮JBF-3332A:L1、L2就近接信号线,5、6、7、8端子接线顺序、颜色要一致,7、8端子控制消火栓泵有源、无源启动都可以,5、6端子接消火栓泵的无源回答信号。3、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消火栓按钮4线怎么接线
消防栓的线怎么接线
消火栓按钮接线方法
消火栓直启怎么接线
消火栓按钮底座怎么接线
消火栓按钮24v电源接到哪
消火栓按钮2根线接线方法
消火栓按钮连接什么线
tx3153消火栓按钮接线