消防卷帘当疏散通道的规范
某建筑设有
防火卷帘
系统,检测
疏散通道
上设置防火卷帘联动控制功能,下列...
答:
根据《火灾自动报警系统设计
规范
》第4.6.3条,
疏散通道
上设置
防火卷帘
联动控制设计,应符合下列规定:(1)联动控制方式,防火分区内任两只独立感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘感温火灾探测器报警信号...
什么情况下为
疏散通道
上的
防火卷帘
答:
火警规范6.3.8.1
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮
;6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;车库内如借用另一个防火分区疏散,都是另设疏散门的。走道中也有设卷帘的,但都是防火分隔使用。实施的时候还是有特例的...
防火卷帘
应如何设计?
答:
在《火灾自动报警系统设计
规范
》(GB50016-98)规定:6.3.8.2条规定:
疏散通道
上的
防火卷帘
,应按下列程序自动控制下降:1、感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m ;2、感温探测器动作后,卷帘下降到底。6.3.8.3规定:用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
疏散通道
设置
卷帘
门违反哪条
答:
疏散通道设置卷帘门违反了第4条。根据查询相关公开信息显示,
疏散通道设置卷帘门违反《建筑设计防火规范》中的第4条要求
,卷帘门并不是防火门或者自动关闭的门,无法保证在火灾等紧急情况下的安全疏散。因此,在设计和设置疏散通道时,应当遵循相关规范的要求,确保疏散通道的安全性和有效性。
消防
中
疏散通道
一层要加
防火卷帘
吗
答:
如果是地上的疏散通道就不需要用防火卷帘门了,可以选用防火通道门或者防火逃生门
,看您的建筑性质是商用还是民用的了,一般商用的选防火逃生门的较多。规范中对疏散通道上防火卷帘的要求 4.4.3 当人防工程中设置防火墙或防火门有困难时,可采用防火卷帘代替,其防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件。1...
消防卷帘
门
规范
有哪些
答:
消防卷帘
门
规范
:1、在帘板、卷轴的表面,不能出现裂痕,也不能有凹凸、毛刺的现象;2、焊接区要保证紧固,不能出现漏焊、透焊的现象;3、露在外边的元件,需进行防腐施工;4、卷帘门的开启关闭,不能产生较大的噪音。
防火卷帘
门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起...
疏散通道
上的
防火卷帘
下降要求?
答:
1、感烟探测器动作后,卷帘下降至距地1.8M;2、感烟探测器动作后,卷帘降到底;3、用做防火分隔的
防火卷帘
,火灾探测器动作后,卷帘应降到底。
疏散通道的防火卷帘
如果专用感温先报感烟不报,卷帘如何动作?不用降落...
答:
做疏散通道用途的防火卷帘在发生火灾时先降到1.8m,再降到底,共分两步。↑如果是操作题目的话,按上面的说就可以了。
疏散通道的防火卷帘
降落到底后,如果里面还有人要逃出,可拉动防火卷帘倒链使卷帘上升,逃出,然后防火卷帘再次自动降落。用做划分防火分区的防火卷帘就做防火隔断用途的,用做初入门用途...
卷帘
门可以
当做疏散
门吗
答:
建筑中安全
疏散的
门称为
防火
出口。 建筑物的设计必须考虑统一的布置,其总宽度(各个遮阳门宽度的总和)应足够大,并且每个遮阳门的宽度应不少于1.4 m。当有表演,放映或其他任务时,绝对不可能锁上防火门。 出口处(包括室外疏散小巷中)不得堆积任何杂物。
防火卷帘
:保障
疏散通道
安全
答:
在火灾发生时,防火卷帘是保障
疏散通道
安全的重要设施。本文将介绍
防火卷帘的
控制方式和作用,帮助读者更好地了解这一设备。实时传输报警信号感烟、感温火灾探测器的报警信号,以及防火卷帘的关闭信号,都必须实时传输到消防控制室,确保安全无虞。自动控制下降疏散通道上的防火卷帘,需按照以下步骤自动控制下降:感烟探...