33问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟机出口有什么要求
消防排烟
风机出风口风速是否有风阻
要求
答:
在消防排烟风机出风口的设计中,需要考虑风阻的影响,确保风机能够正常运行,达到预期的排烟效果。一般来说,
消防排烟风机出风口的风速不应超过10m/s
,同时还需要考虑风机的风量和风压等参数。为了保证风机的正常运行,还需要注意风机出口的防护网、噪音和振动等问题。针对消防排烟风机出风口风速的风阻要求,需...
消防排烟
风口尺寸
要求
答:
1、防烟楼度梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗不应小于2平方米,合用前室不应小于3平方米
。2、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于知2平方米。3、排烟风机设280℃自动关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,防火阀自动关闭,同时联动排烟风机停止,且要求风机能够在280℃...
消防
强
排烟
风口规范安装高度是多少?
答:
排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,
且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m
。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m;
地下室
消防排烟
,排风口出地面高度有没有标准
答:
与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m
。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。“消防”即是消除隐患,预防灾患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称),当然狭义的意思在人们认识初期是:(扑灭)火灾的意思...
消防排烟
风道的安装设置
要求有哪些
?
答:
3、排烟风道与排烟风机的连接,宜采用法兰连接,或采用不燃烧的软性连接
。4、需要隔热的金属排烟道.必须采用不燃保温材料,如矿棉、玻璃棉、岩棉、硅酸铝等材料。5、烟气排出口的材料应采用耐火性能好的材料制作;排出口的位置应根据建筑物所处的条件确定,必须避开有燃烧危险的部位。
2018年一级
消防
工程师《综合能力》考点:机械
排烟
系统的组件与设置
要求
...
答:
1、
排烟
风机 ①排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的
要求
),排烟风机人口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。②排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气
出口
宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者...
...符合
消防
产品标准的规定,其中消防产品都
有哪些
规定?
答:
4.1.7 当设置防火阀的部位有风量调节
要求
,可设防火调节阀。4.2 防
排烟
系统中防火阀的设置与选用 4.2.1 在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是...
消防
设计中
排烟
口放在
出口
上方行不
答:
1
排烟
口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;3 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全
出口
沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1....
消防排烟
风机出风口铁丝网规范
要求
答:
消防排烟
风机出风口铁丝网没有规范
要求
,一般长度都是6m内的,超过的需要单独定制的。根据查询相关公开信息,消防排烟风机发话的管径只能变大、力所不及变小,末段出风口要安设防虫网,向着上出风时须加进风雨帽,消防排烟风机由电机、叶轮、导叶内筒、外筒、内循环风冷系统五个重要性一对血肉相联,折...
排烟
窗面积
要求
是
什么
答:
(1)采用金属风道时,不应大于20m / s。(2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。(3)送风口的风速不应大于7m / s;
排烟
口的风速不应大于10m / s。3、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1)防烟楼梯间闪室、
消防
电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟机在什么位置
消防排烟机怎么关
消防移动排烟机怎么用
消防排烟机和送风机的区别
消防排烟机怎么联动
轴流式消防排烟机
消防专用排烟机
消防排烟机可以经常开吗
消防排烟机型号