33问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机多线接线
消防风机
箱 总线和
多线
怎么
接线
答:
消防排烟风机
控制一般设置2个模块,一个
多线
模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机 ,多线模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体
接线
要根据设备来看,不同的厂家设备
接法
不一样,需要的线也不同,比如海湾设备需要7根线...
排烟风机
怎么
接线
图解
答:
消防排烟风机的接线法
1、通常,我们风机所配电机的功率在三千瓦一下的为Y接法;三千瓦以上的为△接法.2、消防控制室到消防排烟风机的联动控制
,通常采用多线直接控制,敷设四芯电缆到风机控制柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,接线时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号...
消防风机
控制器联动怎么
接线
?
答:
1、通常,我们风机所配电机的功率在三千瓦一下的为Y
接法
;三千瓦以上的为△接法.2、消防控制室到
消防排烟风机
的联动控制,通常采用
多线
直接控制,敷设四芯电缆到风机控制柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,
接线
时对应
消防风机
控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。也就是...
排烟风机接
到
消防
控制室的
多线
控制线有几根
答:
两根电缆比较合适。一根控制电缆(4×2.5),一根信号电缆(4×1.5)
。控制包括启/停,信号包括风机状态和故障。
排烟风机
到
消防
主机要多少线怎么接
答:
回答:
排烟风机
一般由火灾自动报警控制器的直接控制盘(
多线
盘)直接控制。根据使用的火灾自动报警系统,来确定到风机控制柜的多线控制模块或者控制线路。双保险的另一种做法就是使用总线模块来控制风机的启停控制。
消防排烟风机
需要总线控制和
多线
控制同时去控制一台风机吗?规范上有规...
答:
4.1.4
消防
水泵、防烟和排烟凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4.5.3防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关问及防烟风机、
排烟风机
等设备的启动或...
消防风机
房到报警主机要几根线,怎样连接
答:
消防风机
的控制报警连接都是采用
多线
控制的,都是从风机控制箱到消防控制室的,根据各家的设备不同,海湾的是7根线+多线模块;青鸟的是6根线+多线模块;利达的是6根线;依爱的是4根线+多线模块
消防
多线
是从哪里接到哪里的
答:
消防报警系统的
多线
联动指的是从
消防风机
(加压风机、消防补风风机、
消防排烟风机
) 和消防水泵的控制箱柜直接到消防控制室的多线联动盘的,有些厂家设备需亚奥设置多线模块,有些不需要
北大青鸟
消防
报警系统,
排烟风机多线
控制是五根线吗?
答:
河北北大青鸟的报警设备,
多线
联动线从控制箱连接多线模块到控制室的标准是6线,但是也可以用5线的,也能实现功能
关于
消防多线
控制线路问题
答:
很简单 一台正压风或
排烟
机用一组
多线
控制(基本是5根一组,也有7根的,根据你用的
消防
主机而定)用总线控制也可以,4根线(24V电源线、信号线),这办法就是要用到控制模块 自己选一种吧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
轴流式消防排烟风机怎么接线
消防排烟风机接线实物
消防排烟风机接线视频
消防排烟风机控制箱接线视频
消防排烟风机高低速接线图
消防风机多线怎么接线
消防排烟风机联动需要几根线
消防排烟风机
消防排烟风机装在哪里