答:
1、
消防排烟
通风管道的安装需要符合国家相关
规范
和标准,如《建筑消防设施设计规范》等。在安装时,必须按照设计方案进行施工,并经过专业机构的验收。管道的安装位置、高度、长度、接口处等都需要严格遵守相关规范。2、消防排烟通风管道的材质也需要符合标准。一般情况下,消防排烟通风管道应选用不燃材料,如...
排烟规范
对
风管
防火包裹实施时间
答:
1. 新国标《建筑设计防火规范》(GB50016-2022)将于2023年5月1日起实施,其中包括了对
风管
防火包裹的
排烟规范
要求。2. 与旧版国标《建筑山备漏设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95-2005)相比,新国标有多处重要变化。3. 此外,新国标还专门针对防烟和排烟系统...
消防
防
排烟风管
如何选材?
答:
- 净化空调系统、排风系统的
风管
应采用不燃材料。- 排除腐蚀性气体的风管,应采用耐腐蚀的难燃材料。-
排烟
系统的风管应采用不燃材料,其耐火极限应大于0.5h。- 附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。3. 《高层民用建筑设计防火
规范
》GB 50045-95(2005年版):- 通风...
排烟风管
防火包裹
规范
要求
答:
排烟风管
防火包裹
规范
要求如下:防火材料需符合国家标准,能够耐受高温、抗氧化、抗腐蚀,并有效防止火焰和烟气的传播。 防火包裹材料的选择至关重要,它直接影响到排烟风管在火灾中的耐火性能。常用的防火包裹材料包括岩棉、玻璃棉、防火板等,这些材料均需达到A级不燃标准,确保在火灾中不会燃烧,从而保护...
防
排烟
系统
规范
GB51251-2017角铁还是共板
答:
对于防排烟系统的风管,通常采用角钢法兰连接,因为
排烟风管
需要使用不燃材料制作,并按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。角钢法兰由于其牢固性,通常用于大风管及高压系统。然而,对于风管长边小于等于2000mm、压力在1500Pa(中高压分界点)以内的排烟风管,如果没有特殊要求,也可以使用共板...
消防
正压送风竖井未装
风管
怎么处理?
答:
但是最新的2023年3月1日,
最新规范
《
消防
设施通用规范》GB55036-2022即将实施!新规取消了《建筑防烟
排烟
系统技术标准》GB51251-2017对内衬
风管
的强制性要求。届时,是否内衬风管就由设计图纸确定。如果设计院还是要继续要求设置竖井风管,我们原来有直接从屋面一节节放下去安装。这个很困难。
排烟风管
多宽需加
消防
集热盘
规范
答:
排烟风管
大于两米要加
消防
集热盘
规范
。根据查询相关公开信息显示,排烟风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。超过2.0m范围,要加消防集热盘进行规范。
高层建筑
消防排烟
口风速
规范
是多少?
答:
1.
规范
要求金属风道的最大风速不应超过20m/s,而
排烟
口的风速应控制在10m/s以内。2. 计算风速时,可以使用公式:风速 = 排烟口风量 / 排烟口面积。建议对于金属风道,风速范围在15-20m/s,而对于排烟口,风速应在6-8m/s之间。3. 了解风量、风速、静压和截面面积后,可以计算
风管
的长度和高度。
建筑防火
规范
,
排烟风管
的要求
答:
1
排烟
管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。4 设置在走道...
消防
防
排烟
镀锌
风管
的厚度是多少
答:
消防
防
排烟
系统中,镀锌
风管
的厚度主要依据《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2002进行选择。根据风管直径和长度的不同,选择的厚度也有所区别。例如,对于630mm的风管,通常使用0.75mm的镀锌铁皮,而对于1000-1250mm至1250-2000mm的风管,分别选用1.0mm和1.2mm的厚度。价格方面,厚度越大,...