33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵不能使用哪类泵
消防
系统中为什么
不能
选用恒压切线
泵
?
答:
这个主要是新的规范要求不能采用恒压切线泵了
, 规范的5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;2 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要 求;3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动...
消防泵
抽不上来水,水位到
水泵
有12米远,中间有四个弯头,管道是DN150...
答:
自吸式水泵一般不建议采用
,规范上也说不宜采用自吸式,应采用自灌式。所以,你的水泵应该是自灌式的,那水池的水位必须高于水泵进水口。吸深一米就是说自灌式水泵在持续工作时水池水位不能低于水泵进水口1米。就是这个原因吸不上来水。呵呵,同样的错误我也犯过。
消防
新规范不再
使用切线泵
和多级
泵的
区别
答:
切线泵
的扬程曲线比较平坦,更适合消防用水的需要。向左转|向右转 消防新规范指 以2015年开始实施的GB50016-2014《建筑设计防火规范》为主的一系列消防规范以及器材标准。切线泵和多级泵都是离心式水泵。其基本原理都是利用水泵的叶轮使水发生高速旋转,在离心力的作用下将水泵出。切线泵和基本型离心泵的...
现行规范是否
不能用
单级
消防泵
了?
答:
2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时
,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于125L/s 时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;3 轴流深井泵的出水...
2015消防规范能
不能用消防
恒压
泵
答:
不能
,因为GB50974-2014规定的 11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。和5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;2 消防水泵所配驱动器的...
消防水泵
电源可以接生活泵吗?有规范依据吗?
答:
特别是消防水泵和生活
水泵不能
共用一个电源,这样会对消防用水系统的安全稳定造成风险。 因此,消防水泵电源不能用于接生活泵。如果需要安装生活泵,应该给生活泵单独接电,严禁
使用消防水泵
电源。建议在进行建筑给水排水设计时,遵循相关标准和规范,保证设计的合理性和可靠性。
IS型清水离心
泵
可以用于
消防
吗?
答:
不行,按照规定的ISG离心清
水泵
是
不能
作为
消防泵使用
的,不能满足消防泵流量曲线的要求,所以不能采用
消防
共
水泵
可以兼做稳压泵吗?如果
不能
,是哪条法规规定?
答:
一般
不能
,
消防泵
压力很大,启动对管网冲击很大,要是没有放水的地方,压力会升得很快,网管受不了。要是有些小工程,
水泵
很小,可能采用变频控制柜就可以消防泵兼做稳压泵,控制柜一定是变频的哟。
急急!!
消防
水池比泵房高,
水泵不
是自吸式的,水泵现在
不能
抽水
答:
消防
水池比泵房高,不就可以满足自吸的要求了吗?所谓自吸式,就是水池的正常水位要高于
水泵
的安装高度,如果目前安装的情况能够满足此项要求的话,水泵就肯定是自吸式的了。如果不是,那就得追究设计的责任。楼主如果是业主,漂亮的话随便说;如果是施工单位,把责任往设计单位一推了之;如果楼主不幸即...
下列关于
消防水泵
选用说法中,正确有( )。
答:
5.1.6-7:“消防给水同一泵组
消防水泵
型号宜一致,且工作
泵不
宜超过3台”,故C错误;选项D,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6-6:“泵轴密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转要求”,故D正确:选项E,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6-3:“当采用电动机驱动消防水泵...