答:
安装
方法如下:1、设置明杆闸阀:在消防水池和泵房内设置明杆闸阀。在出现
出水管
路故障时,可以关闭相应的阀门进行维修。2、安装偏心异径管:在消防水池和水泵之间设置偏心异径管。确保将其安装得平顶平接,以避免形成气蚀并损坏
消防水泵
。3、安装液位计和液位传感器:消火栓箱上方或侧面适当位置安装液位计...
怎样
安装消防
管道
答:
e.管道夹箍式"机械三通"
安装
:在管道安装到位后,根据施工图设置的坐标位置现场定位,并采用专用配套的电动机械钻孔机钻孔(选用专用配套钻头),其孔径应比"机械三通"的"定向器"安装环稍大一点;"机械三通"安装时,应检查其产品规格、尺寸是否符合产品设计要求,安装"定向器"与安装环时,应确保与开孔口对准,安装定位后,...
消防
喷淋
泵安装
,效果图,祥细说明
答:
8、
消防水泵出水管
上应装置消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应装置压力表和压力开关;装置压力表时应加设缓冲
安装
。压力表弛缓冲安装之间应装置旋塞;压力表量程在没有设计请求时,应为系统工作压力的2倍——2、5倍;9、消防水泵的隔振安装、进水管柔性接头的装置应契合设计请求,并应有...
消防泵
对吸水管、
出水管
的要求有哪些?
答:
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在
消防水泵出水管
上设置减压型倒流防止器;当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;消防...
消防泵安装
高度与水池
出水
口高度
答:
消防水泵
的
出水管
应能满足消防水池最低有效水位自流流出的要求,也就是水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m,没有要求水泵房必须多大,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。消防水池是...
水泵
的
安装
方式有哪几种?
答:
打开进水阀门、水泵排气阀,使水泵灌满水,将
水泵出水管
上阀门关闭。先点动水泵,检查有无异常、电动机的转向是否符合泵的转向要求。然后启动水泵,慢慢打开出水管上阀门,检查水泵运转情况、电机及轴承温升、压力表和真空表的指针数值、管道连接情况,应正常并符合设计要求。最后附上规范中关于
消防水泵安装
的...
关于
消防水泵
吸水管和
出水管
流速设计应用
答:
消防
系统中,设计合理的吸水管和
出水管
流速对于保证
水泵
的正常工作和避免气泡混入至关重要。根据《水规》的规定,我们了解到以下关键信息:吸水管设计:直径小于DN250时,推荐流速范围为1.0m/s至1.2m/s;当直径增大至DN250以上,流速应控制在1.2m/s至1.6m/s。这样的设计是为了确保水泵在吸水过程中...
消防
水池
出水管
管径是如何确定的?
答:
可得出:设计管径≥√(4×设计流量÷设计流速÷3.14)。消防水池
出水管
即是
消防水泵
吸水管,直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
消防水泵
的试水阀管道和泄压回流管应该怎么
安装
,直接连在一起吗?谢谢...
答:
不是一个东西,水阀是直接排到集水坑,加回流管是直接回到水池,这个图上面少了一个超压泄压阀,超压泄压阀
安装
在这个试水阀上面的闸阀后面,要经过超压泄压阀之后,回流到水池里面。
消防
泵房正规
安装
图解及详细说明
答:
2. 水泵的进水管和出水管应
安装
可曲挠橡胶接头,并使用弹性吊架和支架,以降低噪音和振动。3.
水泵出水管
上应安装静音式止回阀,不仅可以减少噪音,还能防止水锤现象的发生。4. 水池和水箱应配备溢流水位报警系统,水泵则应设有故障报警和运行状态显示功能。
消防
控制中心或值班室应设置有显示消防水池水位的...