33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵吸水管图片
消防
泵房
管道
系统设计有什么要求
答:
消防泵房管道系统设计要求如下:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定: 1)消防水泵泵组的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。几种
消防水泵吸水管
的布置如图2—13所示。 2)消防水泵泵组应设不少于两条出水管与消防环状管连接。当其中一条出水...
消防水泵吸水管
管径有具体要求吗
答:
1、
消防水泵吸水管
的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。2、消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s。
消防
水池哪些地方需要用柔性套管?
答:
消防
水池出
水管
上还有进水管上。都需要使用柔性套管的一般情况下。出水管上是比较重要的然后他如果是敌人药物量的话也可以按。钢管但是需要一个加1个柔性的一个套管。主要的作用就是防止
泵的
振动。对管道。产生影响进而影响管道与管壁之间的联系。如果没有柔性套管的话。水就会漏出来。
关于
消防水泵吸水管
和出水管流速设计应用
答:
对于出水管:同样的计算方法,DN100的流速约为1.99m/s,低于推荐的2.0m/s至2.5m/s,所以出水管也需要更大的管径。总结:在设计
消防水泵
系统时,必须根据流量确定合适的水泵型号,并根据流量计算出
吸水管
和出水管的实际管径需求。对于DN100的示例,无论吸水管还是出水管,都未能满足流速规范,因此在实际...
消防
水池要求
吸水
高度不大于多少米?
答:
1、
消防
水池应设置取水口(井),且
吸水
高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(
水泵
房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水泵吸水管
可以用卡箍件连接吗?
答:
可以,
水泵吸水管
要求到水泵的时候必须是上平,才能不集气,只要在水泵接口处的大小头采用偏心即可,我一直是这样做的
消防水泵
的
吸水
总管比设计图纸上大了一号有影响吗?
答:
上网
吸水水泵
比设计图纸大了,以后是不行的,管路有影响的,管路水流量太大。过不去会憋坏坏
泵的
消防吸水
器具指的是什么东西?
答:
消防吸水
器具是指用于消防工作中处理水源的工具和设备,主要用于吸水、输送水源以及灭火等操作。常见的消防吸水器具包括以下几种:1. 消防水枪:消防水枪是一种用来喷射水流进行灭火的装置,通常由喷嘴、喷嘴控制阀、水枪管等组成。它可以连接到消防水源,通过水流来灭火。2. 水泵:
消防水泵
是用于抽取水源并...
消防泵
对
吸水管
、出水管的要求有哪些?
答:
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器;当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。1.13 离心式
消防水泵吸水管
、出水管和阀门等,应符合下列规定:一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;消防...
消防水泵吸水管
套管预留管底还是管中
答:
管底。根据查询
消防水泵吸水管
相关资料显示,消防水泵吸水管套管预留管底,预留在管底消防水泵吸水口,淹没深度应满足消防水泵在,最低水位运行安全的要求。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵管顶平接规范哪条
消防泵房管顶平接示意图
消防水泵吸水管直吸
消防泵与进水管连接实物图片
消防吸水管照片
消防水箱间里面吸水管装置
吸水管接口产品简介
消防泵房自来水的管道图片
中卓消防车吸水管吸水