建筑设计防火规范GB50016-2006对消防水泵房的设置提出了明确要求:(1)
独立建造的消防水泵房,其耐火等级应不低于二级
。(2)消防水泵房不应设置在地下四层以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的楼层。(3)当消防水泵房
设置在首层时,其疏散门应直接通向室外
;若设置在地下层或楼层上,则...
消防水泵房
的位置
要求
是什么?
答:
(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房
设置在首层时,其疏散门应直通室外
;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民...
消防水泵房
的
设置
位置有何
要求
?
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上
,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是
根据建筑结构和工程造价来确定
。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
每个建筑都需要有消防水池和
消防水泵房
吗?
答:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较高;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防泵房
有哪些设计
要求
?
答:
一、高规:独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
。在高层建筑内设置消防泵房时,
应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙
和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。
当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外
。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。 建规:独立建造的消防水泵房...
消防
水池与
水泵
的
设置
答:
1、
设消防
水池的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应
设置消防
水池。2、设
消防水泵房
的情况:根据《...
消防泵房
设计
要求
答:
消防水泵房应该要符合以下规定:
1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
。2、附设在建筑物内的消防水泵房,
不应设置在地下三层及以下
,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,
应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙
和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门...
高层建筑内
设置消防水泵房
,以下
要求
哪条有错?( )
答:
【答案】:C 参见《建筑设计防火规范》8.1.6消防水泵房的设置应符合下列规定:(1)单独建造的消防水泵房,
其耐火等级不应低于二级
;(2)附设在建筑内的消防水泵房,
不应设置在地下三层及以下
或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;(3)疏散门应直通室外或安全出口。
下列关于
消防水泵房
平面布置说法,不正确是( )。
答:
【答案】:C 教材P72 14. 消防水泵房(1)设置部位 。 附设在建筑内消防水泵房,不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于 10 m 地下楼层内;如单独建造,
建筑物耐火等级不应低于二级
。( 2 )与其他部位防火分隔。消防水泵房应采用耐火极限不低于 2.00 h 防火隔墙和耐火极限...
消防水泵房
有什么规定?
答:
答:(1)独立建造的消防水泵房,
其耐火等级不应低于二级
。(2)
消防水泵房不应设置
在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房
设置在首层时,其疏散门应直通室外
;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。