33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵采用自灌式吸水
消防水泵
的
吸水
方式
答:
1.
自灌式吸水
:这种方式是
消防水泵
最常用的吸水方式。它利用水泵自身的负压作用,在启动时自动将水吸入水泵内部。这种吸水方式不需要额外的抽水设备,简单高效。2. 直接从市政管网吸水:当消防水泵直接从市政给水管网吸水时,需要在出水管上设置空气隔断的倒流防止器,以防止给水管网的水倒灌进入水泵。3. ...
什么是
消防水泵自
罐式引水
答:
1
消防水泵应采取自灌式吸水
;2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器;3 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。指的是消防水池的水能自己自流并且淹没消防水泵的叶轮。
什么是
消防水泵自灌式吸水
答:
由于自吸
泵泵
体的特殊结构,
水泵
停转后,泵体内存有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸,并正常抽水。普通离心泵,若...
消防
泵房为什么
采用自
罐
答:
1
消防水泵应采取自灌式吸水
;2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器;3 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。要求的是保证消防水泵能将水充满系统,因为消防水泵是不具备自吸功能的。
为保证
消防
离心
泵的
可靠启动,其应
采用
什么
吸水
答:
为保证
消防
离心
泵的
可靠启动,其应
采用自灌式吸水
。由于
消防水泵
在整个火灾延续时间内都存在启动的可能,所以消防水池的水位在整个火灾延续时间内都应保证消防水泵的自灌式吸水。
消防泵
对
吸水
管、出水管的要求有哪些?
答:
消防水泵
吸水应符合下列规定:消防水泵应
采取自灌式吸水
;消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器;消防水泵应采取自灌式吸水。消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器;当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。1.13 离心式...
消防
泵房管道系统设计有什么要求
答:
2)
消防水泵
泵组应设不少于两条出水管与消防环状管连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应用水量。 3)消防水泵应
采用自灌式吸水
,且当消防水池水位为设计水位的30%时,仍能自灌式吸水,吸水管上应装设闸阀或带自锁装置的蝶阀。 4)消防水泵的出水管上应设止回阀、闸阀或自锁式蝶阀...
泵房建在
消防
水池上有问题么?
答:
有问题。
消防水泵
要使用
自灌式吸水
,这就要求,消防水池的水位要高于水泵的出水口。如果泵房建在消防水池上,消防水泵的进出口在水位上面,无法完成水泵自灌。所以不可以。
消防
给水系统设计施工中应注意的问题?
答:
2、
消防水泵
的吸水方式为充水式 自灌式吸水的消防水泵比充水
式水泵
节省充水时间,启动迅速,运行可靠。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”)7.5.4条规定:消防水泵应
采用自灌式吸水
,其吸水管应设阀门。据检查统计我区有50%左右的消防水泵房为地上式,而消防水池为地下式的充水式吸水...
消防泵
第一次使用需灌引水和排空吗
答:
不用,因为规范要求
消防水泵
应
采用自灌式
,
水泵吸水
口是直接有水的状态,不用引水,可以直接启泵抽水的,规范条文 6.1.17 消防水泵应满足自灌要求,且在消防水池最低水位时仍能满足消防水泵自灌自动启动的技术要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵为什么要自灌式吸水
水泵的自灌式吸水的图示
消防水泵的吸水方式有几种
消防自灌式吸水什么意思
什么叫自灌式吸水
消防水泵进出口必须加变经吗
自灌式吸水什么意思
消防水泵有抽水形式吗
xbd型卧式消防泵