消防泵吸水口做法图集
消防吸水口
的要求有哪些?
答:
1、
消防
水池应设置取水口(井),且
吸水
高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(
水泵
房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
xbd型i级立式
消防泵
怎么识别,
吸水口
,和出水口
答:
这个可以根据
水泵泵
体的水流方向确定进出口,根据叶轮的弧度来判断进出口(能看到泵体叶轮的凸起的一端为进水,另一端为出水),还可以根据水泵外面观察的,如上图左侧的,单级泵右侧为进水,也就是进水端低,中间的为左侧进水,还可以根据泵体的进出水的部位的弧度 如这个左侧为进水,,因为泵体进口...
消防
水池取水口规范要求
答:
储存室外
消防
用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井),且
吸水
高度不应大于6.0m;2 取水口(井)与建筑物(
水泵
房除外)的距离不宜小于15m;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4 取水口(井)与液化石油储罐的...
消防泵吸水
端能用沟槽做吗?
答:
可以的,这个
消防水泵吸水
管到水池的管道可以采用沟槽连接的。
消防泵
房
吸水口
叫什么
答:
泵底吸孔,根据查询道客巴巴得知。泵底吸孔用于从水源
吸水
,泵底吸孔处有一过滤网或吸嘴,以便防止杂质进入泵内部,只有当水源底部有足够的水,才能通过泵底吸孔将水吸入,然后通过叶轮和泵体内部的排水口将水排出,达到抽水的作用。
消防
车取水口的
做法
答:
供
消防
车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且
吸水
高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(
水泵
房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。当室外给水管网能保证室外消防用水量...
消防泵吸水
管管径应该怎么确定
答:
时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;4
消防水泵吸水口
的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm;5 消防水泵的吸水管上应...
消防水泵吸水
管管径有具体要求吗
答:
一、
消防水泵
进水总管要1.5倍大于水泵就
水口
口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径,比如水泵进水口径为80mm,单台水泵进水管最好是80mm 或者100mm。二、消防水泵:消防水泵 fire pump 是指专用消防水泵或达到国家标准《
消防泵
性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。三、常规是这样但规范对...
消防泵吸水口
距地面距离
答:
水泵的吸水口
中心线距离水泵底座高度在10-20CM 左右,具体以水泵厂家提供的实际尺寸为准。一般吸水口中心线距离地面40CM左右,高度不足部分由水泵基础调整。望采纳,谢谢。
消防泵
对
吸水
管、出水管的要求有哪些?
答:
消防水泵吸水口
的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm;消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管...