33问答网
所有问题
当前搜索:
消防火灾报警系统设计规范
消防报警系统
的
设计规范
是怎样的?
答:
《火灾自动
报警系统设计规范
》(GB50116-2013 )中规定:1、任一台
火灾报警
控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。2、任一台
消防
联动控制器地址总数或火灾报...
GB 50116-2013
火灾
自动
报警系统设计规范
答:
- 控制单元、探测器和手动报警点的配置要求。- 住宅建筑中的
系统设计
,如
消防报警系统
、可燃气体探测报警和电气
火灾
监控。5. **系统供电与布线**:强调供电稳定性,线路选择和防火要求,以及在复杂环境(如电缆隧道)中的布线原则。6. **典型场所应用**:- 家用
火警
控制单元设置、燃气检测报警、电气火...
火灾报警系统设计规范
答:
1. 当空间高度在6米至12米,且斜面角度小于15度时,一个
火灾
探测
器的
保护面积,对于一般保护场所,为80平方米,其半径为5.05米。2. 在空间高度低于6米,且屋顶为斜面角度小于15度的厅堂,探测器的保护面积为60平方米,其半径为4.37米。3. 安装感烟探测器时,需要考虑梁的高度对安装距离的影响。
消防
自动
报警系统设计规范
中有关规定
答:
GB50116-2013《火灾自动
报警系统设计规范
》中有规定。3.1.5 任一台
火灾报警
控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台
消防
联动控制器地址总数或火灾报警...
根据《
火灾
自动
报警系统设计规范
》GB50116-2013 规定,下列有关火灾自动...
答:
根据《火灾自动
报警系统设计规范
》GB50116-2013 6.2.11 点型探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。故 A 正确。6.3.1 每个防火分区应至少设置一只手动
火灾报警
按钮。从一个防火分区内任何位置到最邻近手动火灾报警按钮步行距离不应大于 30m。故 B 错误。6.4.2 区域显示器应设置...
根据《
火灾
自动
报警系统设计规范
》(GB50116—2013)规定,火灾自动报警...
答:
【答案】:B、C、D 根据《
火灾
自动
报警系统设计规范
》GB50116—20133.2.1,火灾自动报警系统形式可以分为区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统。本题答案为BCD。
火灾
自动
报警系统设计规范
有哪些
答:
同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能,下面一起来具体了解一下
火灾
自动
报警系统设计规范
有哪些吧?一、探测器选配火灾探测器是火灾自动报警系统的触发装置,按探测的火灾特征参量可分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器...
《
火灾
自动
报警系统设计规范
》报警区域划分有何规定?
答:
报警
区域划分有以下规定:报警区域的划分应符合下列规定:报警区域应根据
防火
分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生
火灾
时需要同时联动
消防
设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连...
gb50116-2013
火灾
自动
报警系统设计规范
答:
本书根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)、《
消防
给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)、《
火灾
自动
报警系统设计规范
》(GB 50116-2013)及《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151-2010)等国家现行标准编写。 本书共分为11章,包括:...
《
火灾
自动
报警系统设计规范
》(GB50116)。该标准于2013年9月6日颁布...
答:
【答案】:C 为合理
设计火灾
自动报警系统,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,特制定《火灾自动
报警系统设计规范
》(GB50116)。该标准于2013年9月6日颁布,自2014年5月1日起实施。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
火灾报警设计规范GB50116
火灾自动报警系统规范最新版
火警报警系统设计规范
火灾制动报警设计规范
厂房火灾自动报警设计规范
消防报警系统国家标准
GB50116消防控制室
户内消防报警设计规范
消防报警系统新规范