33问答网
所有问题
当前搜索:
消防电梯排水井的排水泵的排水量
...
排水井的
容量和
排水泵的排水量
分别不应小于( )。
答:
火灾时,为防止灭火时的消防积水淹没消防电梯导致消防电梯失去功能,消防电梯的井底应设置排水设施。
排水井的容量不应小于2m3
,排水泵的排水量不应小于
10L/s
。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
消防电梯
井底应设排水设施,
排水井
容量不应小于( )m3。
答:
【答案】:B 参考《建规》7.3.7:“消防电梯井底应设置排水设施,排水井容量不应小于2m3,
排水泵排水量不应小于101/s
。消防电梯间前室门口宜设置挡水设施”。
...
排水井的
容量不小于2立方米,
排水泵的排水量
不小于( )L S。_百度...
答:
消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不、于2立方米,
排水泵的排水量不小于10L/S
。
消防电梯
的
排水井的排水量
答:
不小于10L/s
。消防电梯的排水井在排水时,每秒的排水量不小于10升。是为了确保在火灾等紧急情况下,消防电梯的排水系统能够迅速有效地排除电梯井内的积水,保证消防电梯的正常运行,确保救援工作的顺利进行。
电梯
底坑
排水泵
流量
答:
10L/s
。消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量
不应小于2m3
,排水泵的排水量不应小于10L/s。通常情况下,消防排水要考虑火灾初期的灭火用水量,按2股消火栓水柱计算,约计10L/s,排水泵的排水量不应小于10L/s,排水井主要贮存初期蓄水,有效容量不应小于2m3。
有关
消防电梯的
检查内容叙述正确的是( )。
答:
【答案】:A 【精析】本题考查的是消防电梯检查内容。B错,前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘;C、D错,消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m3,
排水泵的排水量不小于10L/s
。故此题答案选A。
对某高层商场内设置的
消防电梯
进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的...
答:
【答案】:C 根据《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014 7.3.8-2,电梯的载重量不应小于800kg,A选项正确;根据7.3.8-3,电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s,B选项正确;根据7.3.7,消防电梯的井底应设置排水设施,
排水井的容量不应小于2m3
,排水泵 的排水量不应小于
10L/s
,换算单位后为36m3...
请教
消防电梯
底设集水坑的问题
答:
这个根据规范要求的是 9.2.3 消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:1 排水泵集水井的有效容量不应小于 2.00m3 ;2 排水泵的排水量不应小于
10L/s
。
请问
电梯的
底坑需要做
排水
设施吗?
答:
对于消防电梯,根据高层建筑的火灾代码GB50045,明确指出应设置排水设施于消防电梯底部,排水井容量不得少于2立方米,排水泵的排水量不得小于
10L/s
,以确保消防电梯的安全、正常运行 。如果电梯底坑发生进水,应立即关闭主电源,防止电气短路,并采取相应措施进行排水,如使用潜水泵或手动工具清除积水 。排水...
消防电梯
井道内需设
排水
坑吗?
答:
在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。”消防救灾专用电梯,考虑一般是使用水进行消防灭火,为了有序排水和确保消防电梯安全正常运行,故《高层建筑防火规范》GB50045明确“消防电梯的井底应设排水设施,
排水井容量不应小于2m3
,排水泵的排水量不应小于10L/S”。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯排水井为啥是2立方
电梯井水泵功率一般多大
消防电梯排水井的容量不应小于10
扑救火灾时应由远及近
中华人民共和国消防法简称
室外消防给水设施包括什么
火灾报警系统包括哪三部分组成
消防工作的主体是什么
消防工作实践表明具有什么特征