消防稳压泵是给喷淋稳压还是消火栓
...应该
给喷淋
系统做
稳压
,
还是给消火栓
系统做稳压?
答:
整个消防供水系统加一套稳压泵就可以保证系统稳压了
。高规中规定:7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能...
消防
水箱间的
稳压泵
什么情况下稳
喷淋
系统;什么情况下稳
消火栓
系统?
答:
这要看你的喷淋管网和消火栓管网是不是同一管网
,如果是不同管网配备的稳压泵也是针对不同管网的,总之管网里的出水压力低于进水压力的时候稳压泵就会工作,一般控制盘上有三个压力点设置,上限是稳压泵或主泵工作时的停泵压力,有一个稳压泵启动压力,有一个主泵启动压力,管网压力下降到稳压泵启动压力...
稳压泵是给消防
管道补压
还是给喷淋
管道补压
答:
这个以前的有些是给消火栓和喷淋同时用的
,现在新规范安装的消火栓和喷淋的是各自单独的稳压泵和稳压罐的。
消防喷淋
系统中设置
稳压泵
有什么用?作用有那些?
答:
稳压泵是消防泵的一种
,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压...
消防
工程
稳压泵是消火栓
系统的设备还是自动喷水灭火系统的设备?_百度...
答:
这个
稳压泵
组属于那个系统这需要看稳压泵的管理是连接到那个系统的,有些设计的知识链接消火栓系统,有些是连接到喷淋系统,还有些设计的是连接到
消火栓和喷淋
合用的,要根据设计图纸或者现场实际安装后的才能看出来,或者根据稳压罐的调节水量来看,调节水量150l的是喷淋专用的,350l
是消火栓
专用的,450l...
请问在
消防
中用的
稳压泵
的工作原理是什么,要详细一点的,谢谢!
答:
稳压
装置有比较粗的旁通管(DN80~DN150)直接连接水箱和喷淋、消火栓管道,火灾初期就靠这两根粗管分别向
喷淋和消火栓
管道供水。注意,消火栓管道是直接接到就近的环管,喷淋则是从屋面专管接到地下室的湿式报警阀的进水端的。当
消防
管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当...
请教:
喷淋泵和喷淋稳压泵
的工作原理。当喷淋管网压力不足或火灾发生时...
答:
消防
水喷淋灭火系统所用的
稳压水泵
就叫
喷淋稳压泵
,稳压设备作用就是使管网压力随时保证在灭火所需压力,使火灾发生时初期能够得到高水压的消防水,稳压泵一般来说都是小流量,高扬程。当你喷淋管网压力不足,低到一定程度时候(小范围),稳压泵就启动,来维持一定的压力。但是系统工作之后,管网压力不足...
...系统
和喷淋
系统在
消防
水箱最低水位离最高
消火栓
或喷头为多少时需要设...
答:
3. 对于
喷淋
系统,其目的是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。4.
稳压泵
在
消防
系统中扮演着重要角色,它负责自动喷水灭火系统
和消火栓
给水系统的压力稳定,确保系统水压维持在所需压力状态。5. 当喷头或消火栓出水时,稳压泵能够提供满足消防用水所需的水量和压力。6. 稳压泵与增压泵虽然都是增压...
屋顶稳压系统,
消火栓稳压和喷淋稳压
是否可用一台
稳压泵
?
答:
关于主泵合用的,我将在下文进行特别说明,先说明为何
消火栓和喷淋稳压
系统可以合用。首先明确一点:并非如楼上所说消防规范不允许!消防规范明确允许合用,国标图集《98S205
消防稳压
设备选用与安装》中明确规定了分设稳压设备和合设稳压设备的要求,也给出了相应的选型。第二:从理论上来说,稳压设备其...
消防喷淋和消火栓
是否可以共用一套
稳压
装置
答:
不可以,因为两个系统的要求不一样。满足一个就满足不了第二个。
消火栓
系统
稳压泵
流量为5L/S,
喷淋
系统稳压泵流量不大于1L/S.